Помогите допонять такое подключение.

Ввод 63А -> Счтечик (меркурий 201) -> ввод 50А

Какой же для квартиры лимит по мощности - я так понимаю по 50А - 11кВт ?
А какой тогда смысл в установке перед счетчиком 63А ?

Рассуждая логически я предполагаю, что предназначен не столь для срабатывания по защите, а больше как замена пакетнику, т.е. чтобы просто иметь возможность общего отключения (до счетчика)

Так ли это и значит лимит 11кВт?
(вопрос возник из-за тогго чтобы решить какой вводной поставить в КЩ и как следствие какое сечения провода использовать до КЩ)

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ALARMus написал :
Ввод 63А -> Счтечик (меркурий 201) -> ввод 50А

У меня в новострое до счётчика "просто выключатель" на 100А, после счётчика ставропольский диф. С50/100мА селективный. Ввод в квартиру ПВ1 3(1х10мм.кв.). В квартире на вводе "просто выключатель" на 100А. Это от Строителей.

LAV написал :
"просто выключатель" на 100А

Это я так понимаю не является ограничением вводной мощности (тем более когда просто выключатель)

ALARMus написал :
просто иметь возможность общего отключения (до счетчика)

Угу, для безопасной замены счётчика.

Спасибо.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

LAV написал :
У меня в новострое до счётчика "просто выключатель" на 100А

Забыл добавить - до счётчика он закрыт железной крышкой и опломбирован так-же как и счётчик.