Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1334945

есть старый дом
планирую на его месте поставить новый 2-х этажный
уже выкопан фундамент 11 на 13 и выкопан траншей под фундамент по середине дома
50 ширина
80 глубина

  • цоколь планирую 40 см.
    итого монолит с цоколем 1.2 м.
    грунт чернозем
    вода появляется на глубине 1.5 м
    выкладывать буду в 1.5 кирпича с облицовкой
    вопрос
    керамический кирпич использовать на несущие стены допускается?
    как правильно расположить арматуру (куплена диам. 14)?
    колонны есть смысл выливать?
    на углах расширение 1м. на 1м. целесообразно?
    что нужно учесть?

а если арматура разного диаметра в фундамент? а то у меня 2-а прутка 40 арматуры б\у лежат без дела
и куда можно пустить кругляк гладкий 20-ый?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

чем тут ждать ответы найди знакогомого проектировщика и посоветуйся... а лучше практика - на ближайшей ответственной стройке жилого монолитного дома... тебе скажут какую арматуру и какой шаг укладки и где вязать.

80 глубина сомнительно, у Вас в Краснодаре какая глубина промерзания?

Цоколь рекомендую сделать хотя бы метра два со стеклоблоками , чтобы по выемке грунта получить огромный подвал под всем домом , всегда пригодится , чем савайчуки по участку ставить. Естественно что верх цоколя можно делать не из бетона , а из кирпича

Колонны желательно, но Имхо бесполезно, если для них нет опоры, то есть бетонной плиты. Намного лучше сделать связанные с несущей лентой несущие стенки с проходами крестообразно, так чтобы максимальная ширина пролетов не превышала 3 метров.
Можно конечно обойтись и без них, но тогда потребуется мощная монолитная плита с несущими балками, в принципиальной изготовимости которой в домашних условиях меня терзают смутные сомненья.

Собственно керамический кирпич столетиями использовали именно как несущий стеновой материал.

Как правильно- равномерно ! Лучше всего чтобы получилось две идущие параллельно друг другу решетки , связанные поверху друг с другом. Расстояние от наружной и внутренней стены траншеи возьмите 5 см. Проще вязать , чем сваривать.
Учтите что в качестве распределяющей арматуры лучше заложить несколько ниток тонкой проволоки, чем один кусок толстой. Пойдут хоть куски сеток рабицы, хоть колючка, хоть матрасные пружины.

Два прутка 40-ки и кругляк 20 я бы поберег для бетонной плиты перекрытия или закладных штырей для ворот.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

DSP007 написал :
Намного лучше сделать связанные с несущей лентой несущие стенки с проходами крестообразно, так чтобы максимальная ширина пролетов не превышала 3 метров.

Схематично можно? А то непонятно как-то...

DSP007
доходчиво
вопрос:
пустотелый кирпич идет и на несущие стены?

Вы спрашивали о керамическом кирпиче. Каков вопрос- таков ответ.

О пустотелом.
Кирпич красный одинарный с гладкой поверхностью ГОСТ 530-2007
Применяется при возведении наружных и внутренних стен, несущих конструкций зданий и сооружений, при отделочных работах. Размер: 250х120х65мм. Прочность: М100 - М200. Пустотность: 40%. Морозостойкость: 50 циклов. Масса:2,3-2,5кг. Теплопроводность: 0,39 Вт/(моС). Водопоглощение: 8-12%. Количество на поддоне 416, 480 шт. Имеется сертификат соответствия.

Пояснение . Подходит только для несущих конструкций, работающих на сжатие , при нагрузке до 50 кг/см2, то есть стен одноэтажных домов и сараев. В зданиях большей высотности для несущих конструкций не применяется из -за недостаточной прочности , а используется только для самонесущих перегородок.