Привет знатокам, отдохнувшим и только собирающимся это сделать, а так же и тем, кто, как и я, не сможет в этом году отправиться в отпуск!
Будучи неуверенным в создавшейся ситуации, решил обратиться к вам за помощью.
В здании "черновой" потолок сделан из досок! Уж не вдавался в подробности как, но к нему будет крепиться подвесной "АМСТРОНГ", со светильниками 4 х 18. Поскольку о электрике вспомнили поздно, когда полы были уже залиты, то и розеточные группы частично должны (могут ли?) пройти по деревянным потолкам.
Мой вопрос состоит в следующем: можно ли вести монтаж проводки в гофре на клипсах на деревянной поверхности потолка?
Спасибо, Константин.
dmitriev01 написал :
По нашим правилам нельзя,по европейским можно,но обязательно применение УЗО.
__________________
не могли бы вы коллега расшифровать, что значат европейские и "наши"???? Вроде бы кишинев в европе. И как там с примерами насчет монтажа в трубах. Еще не вспомнили, где такое было??? И было ли???
КостяИванов написал :
вопрос состоит в следующем: можно ли вести монтаж проводки в гофре на клипсах на деревянной поверхности потолка?
Взглянем на нормативные требования...
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов * - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Это нормативка, если предстоит сдача или делаете не себе.
Если бы делал себе, то в подобной ситуации применил бы ВВГнг-LS, да в гофре. Все линии под адекватной защитой АВ и обязательно УЗО. Но это ИМХО.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
чтобы перекрытие не загорелось от кабеля.
А всё таки сурово ПУЭ насчёт этого,конечно при наших аппаратах защиты(многие тарятся с базара),да при их сроке службы(пока не посыпятся),это понятно,но ...
dmitriev01 написал :
А всё таки сурово ПУЭ насчёт этого
И мне так думается, но через нормативы перешагивать нельзя, если не хочешь оказаться крайним в один прекрасный момент ...
Должно быть это требование осталось с тех давних прекрасных времен, когда вся разводка выполнялась проводами без оболочки типа ППВ, АППВ. Правила много проще переписывать, чем рихтовать по ходу совершенства технологий ...
"...Уж не вдавался в подробности как, но к нему будет крепиться подвесной "АМСТРОНГ", со светильниками 4 х 18..." На самом деле я попыталься "вдаться в подробности", именно по причине "сала в шоколаде", на что и был получен ответ: "бум думать"...