Собственно очень интересно: дом-старый (хрущевка) , проводка алюминий 2.5 квадрата, т.е как я понимаю 10 ампер я брать могу. НО почему счетчик стоит на номинальный ток 5 ампер. И вопрос : может кто знает что будет со счетчиком, если по нему частенько будет пробегать 10 ампер. Счетчик: тип СО-2М

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pincher87 написал :
что будет со счетчиком, если по нему частенько будет пробегать 10 ампер. Счетчик: тип СО-2М

Ничего не будет.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Эти СО-2м обычно имеют серьёзный самоход...

Хуже счетчика в своей жизни и не видел. Да и класс точности у него 2.5 , что недопустимо по сегодняшним нормам. А всё таки сколько могу через счетчик току забрать току, чтоб без ущерба для него.??

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

50 ампер.

5 ампер-это режим,при котором погрешность измерения не будет выходить за установленный изготовителем класс точности.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Pincher87 написал :
тип СО-2М

У моей бабушки СО-2М (1964 г. в.). Там, вроде, 10А было написано... Пойду сегодня к ней, обращу внимание...

СО-2м есть как на 5 ампер, так и на 10.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Теперь ясен секрет - у моей бабушки как раз 10-амперный...

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Так на старых счетчиках так и писали " 5-17 А " , т.е. перегрузка до 350%

Не перегрузка, а пределы, в которых счетчик выдаёт заявленную точность в 2,5%. Выше и ниже - гарантированно врёт, но выдерживает номинально до 50А.