Вполне возможно, что в выключателе фазы и не было, ибо коммутировался ноль, а фаза приходила прямо к люстре. Где благополучно и отгорела при изломе провода или вследствии КЗ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
у вас из потолка торчат три провода--2 ноля и фаза.
фаза подана на люстру постоянно.
вообще-то вы же люстру перед ткм как протирать выклю.чили(естествеено)--при правильном монтаже на всех 3 проводах тогда должен быть нулевой потенциал и даже в принцие кз произойти не могло.
у вас же-фаза не отключается, а крюк люстры как известно-надежно заземлен--вот об него и произошло КЗ.
советские черные автоматы не срабатывают от кз!!
azus6 написал :
у вас из потолка торчат три провода.
Точно так и есть.
Все эти три провода сейчас нейтральные (индикатор отвертки-тестера на них не горит).
Когда люстру чистили, она как раз была включена, чтобы лучше было видно. Наклон люстры произошел из-за падения того, кто ее мыл (некоторое отступление от темы).
azus6 написал :
либо запитаться от розетки (переносный светильник 2х20 )
Блин, а если нет именно такого?! Что за советы?..
Автору. Взгляните Вы наконец на потолочные провода, может просто отвалился провод в клемнике или же отгорел там же...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Все провода:
– три выходящих из потолка и
– четыре в коробке выключателя в стене
визуально нормальные, на них нет следов оплавления, изоляция также цела. Но фазы ни на одном из этих проводов нет.
Отвертка-тестер рабочая, так как на распределительном щите сейчас показывает фазу.
Клемник и провода люстры тоже без следов оплавления или подгорания. Вспышка у места крепления люстры тем не менее была, но что обуглилось, непонятно.
красноватого цвета-это еще интереснее.
медь с алюминием -уже не есть хорошо, могло и кородировать.
найти коробку не сложно-строители крайне редко что делают не по прямым линиям-коробка под потолком прямо над выключателем (отклонение может быть до 5 см)--возьмите молоток и простукайте (лично я свои нашел тогда сразу)
SWG написал :
Если распределительные коробки есть, то они заштукатурены.
Дом – это 137-ая серия в городе Санкт-Петербурге (кто знает).
А у меня 606я и что с того? Если хотите найти косяк будете простукивать стены и искать коробку и пропавшую фазу... Можно начинать от коробки над выключателем.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
SWG написал :
Все провода:
– три выходящих из потолка и
– четыре в коробке выключателя в стене
визуально нормальные, на них нет следов оплавления, изоляция также цела. Но фазы ни на одном из этих проводов нет.
Алюминевый провод мог переломиться внутри изоляции в месте перегиба. Внешне он выглядит целым.