Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515
#1338079

С каким напряжением вести ток в парилку (там жарко до +70 и влажно)?
Где найти понижающий трансформатор в С-Петербурге? как его правильно установить в предбаннике?
Какого сечения и каким проводом вести? Если напряжение упадет, то ток возрастет на ту же мощность лампы. Значит, надо сечение провода увеличить, так?
Как вести провод по лицевой стороне вагонки в парилке?
Какой светильник посоветуете?
Надо ли заземлять светильник.

  1. там поболе +70
  2. напряжение можете вести и 220, 36 и 12, всё будет определяться исполнением проводки и собственно конструкцией светильников.
  3. понижающей тр-р можно найти в Минимаксе, ЭТМ, Рапире и прочее... в ящике. Отдельно понижающий тр-р в Микронике, Мегаэлектронике и Юноне
  4. провод жаростойкий открыто на скобах. имхо (коль ранее не позаботились о скрытой проводке)
  5. ищите светильники для саун
  6. с понижающим - не надо, с развязывающим - не стал бы, а выбрал бы светильники без металлических частей корпуса (стекло и керамика)
    всё - имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

Ренат 2607 написал :
Какой светильник посоветуете?

Ренат 2607 написал :
надо сечение провода увеличить, так?

Да. Ток = мощность / напряжение. Дальше смотрите по таблицам. Но в разумных случаях обычно 2.5 квадрата достаточно.

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Думается эти в Питере будет проще купить

Ренат 2607 написал :
Какой светильник посоветуете?

Что-то типа

Ренат 2607 написал :
Как вести провод по лицевой стороне вагонки в парилке?

А зачем по стене парилки?Просверлить стену насквозь и вывести в смежное помещение.

Ренат 2607 написал :
Какого сечения и каким проводом вести?

Например,Кабель ПРКС, термостойкий, до 180 С, 2х0,75мм2

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Мои пять копеек - ссылки. Здесь подобное уже обсуждалось:
- о СНН в бане.
- термостойкие провода

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Спасибо за наводки.
Провода сегодня виделв Максидоме.
Насчет заземления и электротехнических терминов мало что понял. Не могли бы в объяснить, надо ли делать заземление в бане и как это правильно сделать? Собираюсь со временем поставить в предбаннике бойлер накопительный. Наверняка, надо будет заземлять.

Ренат 2607 написал :
надо ли делать заземление в бане

У Вас там электропечь?

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Нет, печь дровяная АТБ-2. Из электрооборудования планируется в раздевалке поставить бойлер на 80л Термекс или Аристон Шатл, под полом в раздевалке насосную станцию Грюндфосс MQ3-35 и лампу освещения в парилке-моечной с выключателем в раздевалке.

Ренат 2607 написал :
Из электрооборудования планируется в раздевалке поставить бойлер на 80л Термекс или Аристон Шатл, под полом в раздевалке насосную станцию Грюндфосс MQ3-35

Эти два аппарата надо заземлять.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Все понял. Буду изучать вопрос. Не могли бы дать толковые ссылки по организации надежного заземления?

Ренат 2607 написал :
как правильно сделать освещение парилки бани

Окно в предбанник и спотами сквозь это окно.

Ренат 2607 написал :
Буду изучать вопрос

1-Какая сеть (одно или трёхфазная)?
2-Какой ввод (воздушка или подземка)?
Если можно,схему помещений внутри бани.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Однофазная. 2 провода СИП идут со столба на дом. От щитка по воздуху идет кабель на баню. Баня имеет внешний размер 5.5х3,5 м, состоит из предбанника и моечной-парилки.

2 Ренат 2607
Изготовить заземление можно следующим образом- берем три уголка по 2 метра и забиваем их в землю чтобы вышел равнобедренный треугольник со сторонами 3 метра. Соединяем вершины треугольника стальной шиной (только сваркой)- контур заземления готов.
В помещении будете ставить щиток?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Кстати. Если возле бани есть яма с крышкой для слива - делайте заземлители в метре от неё. Всегда влажнее, чем вокруг. Ближе не стоит - там жиры ещё не так отфильтровываются песком.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Собираюсь. У меня в бане будет одна линия на бойлер, одна на освещение моечной и предбанника, одна на розетки и насосную станцию. Хочу поставить автоматы и УЗО на каждую линию с диф током 10мА.

2Ренат 2607
Баня одно-двухэтажная? Вход в чердачное помещение есть?

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Одноэтажная.

2Ренат 2607
Крыша односкатка? Чердак есть?

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Есть чердак под односкатной крышей.

Ренат 2607 написал :
Есть чердак под односкатной крышей

Я к чему это спрашивал.
Нет возможности проложить большую часть проводки по чердаку?

Ренат 2607 написал :
одна на розетки и насосную станцию.

Розетки и станцию я бы разделил.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Спасибо.