Необходим ли отдельный насос для бойлера вместе с трехходовым клапан?
Да необходим. Но нужно поставить балансировочные вентели, на отопление и на подогрев воды.
Расширительный бачёк поставить надо перед насосом, насос дольше служет (меньше вероятность кавитации).
kuzaj написал :
Как выбрать расширительный бак в систему ГВС?
ГА для ГВС подберается в зависимости от водопотребления горячей воды, обычно хватает 8-10 литров. Служит для гашения гидроудара, точнее гидроударчика.
kuzaj написал :
Каких типов нужны фильтры? Где разместить умягчитель воды?
Фильтры лучше использовать косые, для удаления шлама. Умягчитель на ХВС.
Балансировочные вентили- это такие
А такие как Вы смотрите, это запорные и регулирующие. Первые только закрыт, открыт. Вторые регулируют движение воды в радиаторе. А я говорил о балансировке контуров.
2kuzaj если Вы делаете как написано в инструкции по монтажу то циркуляционный на бойлер не нужен.
Механическое подсоединение трехходового клапана
проводится следующим способом : выход ОВ из котла
подсоединяется с входом в трехходовой электромеханический
клапан, если мотор клапана не работает (без напряжения), выход
из него в бойлер должен быть открытым, а в отопление –
закрытым.
Если используется трехходовой электромеханический
клапан, который не был поставлен производителем котла,
ориентация и последовательность открывания (закрывания) его
выходов должны быть проведены так, как описано выше!!!
Если использованный трехходовой электромеханический
клапан будет без включающего контакта, нагрев бойлера может
происходить только при пониженной мошности (если
переключатель мощности котла в положении «один факел»), а
время нагрева будет нежелательно длительным.
Максимальная потребляемая мощность трехходового
электромеханического клапана может быть до 10 Вт, потребляемая
мощность насоса – до 100 Вт.
20, 30, 40, 50, 60 KLO
~ 38
Выписка с инструкции
Расширитель в зависимости от объема бойлера (7-10% примерно) а в общем надо рассчитывать какая темп.вход. и вых. воды,давление воды на входе в бойлер ,объем ,и коэффициент расширения воды
На отопление лучше магистральный фильтр с обратной промывкой,но можно и косой