Прокритикуйте схему щитка и добавьте свои предложения. Так же по возможности предложения по оптимизации (минимизации), разумной, расходов на создание "качественного" щитка и разводки для деревянного дома.
Исходные данные: воздушка расположена в метрах 8-10, однофазная (2 провода)
"соответственно ВСЕ УЗО вполне достаточно номиналом на 40А, вне зависимости от количества подключеных к ним АВ." - это точно, не получиться ли, так что придеться менять после того как все "вырубиться"?
im написал :
Точно ли при подключении к УЗО на 40А, АВ на 80А - он не начнет "вырубаться"?
У Вас ограничение тока и соответственно выделенной мощности ограничено вводным автоматом 32Ампера. За ним можно поставить сколько угодно автоматов, но максимальный (суммарный) ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток будет ограничен вводным автоматом и не превысит 36Ампер (это с коэф. 1,13). При включении нагрузки более 36А произойдёт отключение вводного автомата по перегрузке.
im написал :
есть ли разумные способы оптимизации? бюджет получился...
Конечно Вашу схему надо сокращать. Освещение с 1-2 УЗО и АВ отдельно уличное, дом 2группы или по этажам, розетки по этажам, кухня 2-3 АВ и доп. СМ, ПММ, Насос и т.д.
УЗО на мокрые помещения отдельно, сухие отдельно.
LAV написал :
У Вас ограничение тока и соответственно выделенной мощности ограничено вводным автоматом 32Ампера. За ним можно поставить сколько угодно автоматов, но максимальный (суммарный) ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток будет ограничен вводным автоматом и не превысит 36Ампер (это с коэф. 1,13). При включении нагрузки более 36А произойдёт отключение вводного автомата по перегрузке.
А скажем если входной будет 40А, тогда какие УЗО НАДО?
LAV написал :
Освещение с 1-2 УЗО и АВ отдельно уличное
не понял
LAV написал :
дом 2группы или по этажам, розетки по этажам
разве как сейчас не оптимальнее? т.е. свет с розетками - по этажам?
Давайте по порядку.
Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?
im написал :
А скажем если входной будет 40А, тогда какие УЗО НАДО?
40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).
im написал :
разве как сейчас не оптимальнее? т.е. свет с розетками - по этажам?
На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...
LAV написал :
Давайте по порядку.
Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?
заземления пока нет, от столба идут только 2 провода и все
а счетчик - так и написано счетчит между входным АВ и УЗО
LAV написал :
40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).
т.е. если просто УЗО должно быть не намного более входного АВ?
LAV написал :
На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...
домик маленький 6х4, с мансардой все будет расположено при входе (коридоре) так что бежать некуда
А почему свет у Вас без УЗО, а свет веранды, дополнительный и подсобного помещения (справа внизу рисунка) с УЗО ? Или там влагосодержащие помещения ?
Свет душа под банный УЗО можно занести.
LAV написал :
Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже
Для критики в целом представленной схемы не суть где будут щитки. (схема не поменяется, изменится только местоположение конкретного АВ,УЗО,... в самом доме)
А что у Вас "душ" водонагреватель ? И насос он какой и к чему\для чего ?
Свет на улице - от чего защищаться то ? Чтоб УЗО вырубало при попадании влаги (дождь,туман,снег,.... и то в случае каких-либо конструктивных особенностей светильника и конструкции здания - что нам не известно)
Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.
LAV написал :
Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.
понял, спасибо, почти так и делал, получилось так.
ну кроме оптимизации и тех замечаний что были есть еще что-то?
LAV написал :
По схеме нормально, но есть вопрос.
Насос запитан С25 и кабель 2,5кв. У Вас насос больше 2 кВт? Для насоса до 2кВт хватит С16.
если честно то это про запас, но хорошо поменяю
и по поводу заземления/зануления - честно много всего читал на форуме но понял мало, как-то все начинаеться с середины, с проблемы
если начать с самой основы: есть воздуная ВЛ, 2 провода (однофазное) и все... Дом деревянный 6х4 + мансарда, баня и др. хоз. постройки и есть электрик "никудышный" с чего начать то?
Дом ПМЖ или дача? Я это к тому, что дом деревянный и со стороны ввода ВЛ на стене закрепить щиток ВУ, где установить вводной автомат 32А и УЗО селективное 40/100мА или диф. 32А/100мА в своём опломбируемом боксе. СИП подвести непосредственно на АВ. Землю от контура тоже в этот щит и УЗИП/ОПН туда-же. С этого щитка ввод в дом (ВВГ3х6+ПВ1х16) через металлическую трубу. Если получиться, внутри напротив основной щит.
Как-то так. Остальное форумчане подскажут
LAV написал :
Дом ПМЖ или дача? Я это к тому, что дом деревянный и со стороны ввода ВЛ на стене закрепить щиток ВУ, где установить вводной автомат 32А и УЗО селективное 40/100мА или диф. 32А/100мА в своём опломбируемом боксе. СИП подвести непосредственно на АВ. Землю от контура тоже в этот щит и УЗИП/ОПН туда-же. С этого щитка ввод в дом (ВВГ3х6+ПВ1х16) через металлическую трубу. Если получиться, внутри напротив основной щит.
да нет дача. а зачем так? я хотел с СИПа перейти на ВВГнг и в дом, там все и сделать
LAV написал :
УЗИП/ОПН туда-же
это кто такой?
в общем я все понимаю, но опять же в ОБЩЕМ. проблема лишь с землей
Не переборщили с числом УЗО и автоматов?
Может быть для начала одно УЗО 40А/30мА и пяток автоматов?
А щиток попросторнее, вдруг захочется установить всё вышенарисованное.
ВТБ! написал :
Не переборщили с числом УЗО и автоматов?
Может быть для начала одно УЗО 40А/30мА и пяток автоматов?
А щиток попросторнее, вдруг захочется установить всё вышенарисованное.
по конкретнее можно, мог и переборщить, делал то для себя!
Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А.
Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо.
Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
ВТБ! написал :
Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А.
Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо.
Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
спасибо! попробую перекроить, еще посоветуюсь.
кстати над счет заземления в моем варианте единственный способ ТТ? как я понял.
im написал :
как из одного АВ на весь свет например
В идеале в щите установить блок клеммников и соединять перемычками.
Тогда изменения монтажа в щите никак не будут отражаться на присоединении отходящих кабелей.
Положите/нарисуйте перед собой 5 розеток и попробуйте их подключить. Исходные данные - приходит 3 провода и более двух проводов не ставят под один зажим.
Провод от щитка до первой розетки, от неё ко второй - и так далее.
Число линий зависит от размещения розеток и с учётом мощных потребителей, которым может понадобиться отдельная линия на розетку или первое место в шлейфе.
ВТБ! написал :
Входной автомат 32А, счётчик, УЗО 40А/30мА - и после несколько автоматов на 6-10-16А.
Если в процессе эксплуатации увидите, что УЗО и автоматов недостаточно для комфортного проживания, тогда добавите ещё - сколько надо и куда надо.
Или пара УЗО: одно для внутреннего освещения и комнатных розеток, второе для внешних линий и душевой.
оно?
и что скажите про заземление/зануление: вариант только один тт, при таких условиях?
Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.
Почему освещение душевой/подвала/чердака/веранды и наружное освещение не защищены УЗО малого номинала?
В бане есть щиток? Обозначьте границу между щитами.
Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А.
Характеристики автоматов желательно В.
Характеристика вводного автомата - предмет отдельного рассмотрения.
LAV написал :
Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.
так? а почему на начальной схеме подключение света к входному УЗО не вызвало нареканий?
im написал :
читал что лучше А - понадежнее? разве нет?
Откуда на входном УЗО появится однополярная утечка свыше 150мА?
Где Вы видите диод между этим УЗО и нижестоящими?
тот что у меня на схеме не пойдет? выбирал согласно "местным" рекомендациям
Выбирать надо с учётом расчётного ТКЗ.
Укажите мощность КТП, сечение магистрали и расстояние от КТП до линейного ответвления, сечение линейного ответвления и расстояние до ответвления к вводу, сечение ответвления к вводу и его длина, сечение и длину ввода...
Вот тогда можно будет приблизительно оценить ТКЗ.
Определять пригодность автомата с помощью КЗ не надо.
ВТБ! написал :
Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А.
об этом идет речь: УЗО F202 AC S-63/0,3 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2Р?
ВТБ! написал :
Выбирать надо с учётом расчётного ТКЗ.
Укажите мощность КТП, сечение магистрали и расстояние от КТП до линейного ответвления, сечение линейного ответвления и расстояние до ответвления к вводу, сечение ответвления к вводу и его длина, сечение и длину ввода...
Вот тогда можно будет приблизительно оценить ТКЗ.
ааа... скажу только что это ничего не знаю и вряд ли узнаю т.к. электрик у нас это слабое пародие...
расстояние от ВЛ до строения 10-12 м. и все
ВТБ! написал :
Характеристики автоматов желательно В.
они: Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку
Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку
im написал :
об этом идет речь: УЗО F202 AC S-63/0,3 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2Р?
Можно и это.
Есть варианты побюджетнее: бренд пожиже и 40А.
И я бы предпочёл не 300мА, а 100мА.
это ничего не знаю и вряд ли узнаю
Пешком пройтись по улице до четырёхпроводной магистрали и дальше до трансформаторной будки не сможете? И при этом сосчитать опоры или шаги? И попытаться прочесть надписи на КТП.
Сечение проводов на глазок определить сложнее.
Сфотографируйте ответвление на улице и магистраль крупным планом - местные знатоки хотя бы примерно оценят (мол, не меньше стольки-то).
Лучше всего верх опоры с ответвлением на улицу.
Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку
Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку
LAV написал :
Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.
ВТБ! написал :
И я бы предпочёл не 300мА, а 100мА.
не вспомню где, но где-то читал что надо именно 300? нет?
ВТБ! написал :
Пешком пройтись по улице до четырёхпроводной магистрали и дальше до трансформаторной будки не сможете? И при этом сосчитать опоры или шаги? И попытаться прочесть надписи на КТП.
Сечение проводов на глазок определить сложнее.
Сфотографируйте ответвление на улице и магистраль крупным планом - местные знатоки хотя бы примерно оценят (мол, не меньше стольки-то).
Лучше всего верх опоры с ответвлением на улицу.
можно но сложнее постараюсь. а некий оптимальный вариант по опыту - такого нет?