Решил удлинить трубы на кухне, по 1 м на холодную и горячую воду, гофрированной нержавейкой диаметром 16 мм. С обоих сторон накрутил фитинги, сосотоящие из корпуса, кольца и двух прокладок/вставок. Затягивал крепко, но не от всей души, двумя газовыми ключами.
Стал прикручивать гибкую подводку и фитинги провернулись на трубе. Так и должно быть? Не хочу, чтобы их сорвало. Соединения не текут.
PS. Глянул по поиску, такие фитинги называются американка.
Так же прошелся по темам.... сочетание железная турба-латунный фитинг-нержавейка не будет корродировать?
Вся затея была выполнена с целью избавиться от длинной подводки, т.к. считаю её слабым звеном.
Речь идёт об усилии затяжки накидной гайки?
Если уплотнение коническое с резиновым кольцом в форме тора, то там даже руками можно затянуть.
Если резиновый уплотнитель плоский, то там надо помощнее.
фитинги провернулись на трубе
Часть американки с резьбой для накидной гайки?
Или Вам показалось и провернулась половинка фитинга, прижатая накидной гайкой?
Кстати, а зачем там американки?
Гибкая подводка обычно сама с накидной гайкой хотя бы с одной стороны;
если торец трубы или резьба сомнительные,
тогда можно было просто удлиннители накрутить.
я наверное не совсем понятно написал. Купил гофрированную нержавейку, оттоженную, отпиленную в магазине. На концы нужны резьбовые соединения, чтобы присоединить конструкцию к трубе, с одной стороны, и к гибкой подводке с другой.
при накручивании гибкой подводки провернулся весь фитинг на гофрированной трубе.
внутри фитинга резиновая коническая прокладка и, по-моему, пластиковое колечко.
Позавчера ставил гофрированную нержавейку для подключения душевого бокса. В магазине отрезали гофру, надели накидные гайки и вбили киянкой в трубу пистоны. В нагрузку дали резиновые конические прокладки. Давление в трубе около 5 бар. Так пришлось тянуть до скрипа, пока перестало под гайками подтекать.
CDrom, Дядя Сёма°, вы помоему о разных нержавейках говорите. CDrom какая фирма нержавейки у вас? Я сделал дома всю разводку на Кофулсо. Да могут прокручиваться, в переходе от латунного переходника к нержавейке, но при значительном усилии! Там конус и на герметичность это не влияет, т.к. чем в трубопроводе выше давление, тем сильнее сжимает прокладка трубу, примерно так. Подобная система например в гроевских кранах применена, там подводка в месте крепления к смесителю вообще свободно вращается. Если не течет то и оставьте, если вас это беспокоит, то конечно лучше или подтянуть или перебрать. Но у меня другой вопрос: зачем с такой силой было закручивать накидную гайку гибкой подводки?
ПС, я затягивал эти фитинги двумя разводными ключами см по 25 каждый и не до упора.
Still написал :
...Я сделал дома всю разводку на Кофулсо. Да могут прокручиваться, в переходе от латунного переходника к нержавейке, но при значительном усилии!
Да, у меня тоже трубы от Кофулсо. Все как у вас, только усилие, при ктором фитинг прокрутился я бы значительным не назвал. Ну на главный вопрос вы ответили, так что спасибо.
крутаните гайку сильнее и крутится перестанет
но есть вероятность что выдовит наружу стопорное кольцо
что тоже не смертельно по тому как её функция удержать трубу в фитинге бар так до 50-60
а на герметичность она не влияет
вообще соединения там не прихотливые
недавно собрал водопровод на такой трубе всё подключил проверил всё ок
только смотрю лужица в шкафу из нескольких капель почти не заметная
оказалось забыл одну такую гайку закрутить на трубу что в коллектор входит
так видимо накинул когда что то делал в шкафу
сансэй написал :
крутаните гайку сильнее и крутится перестанет
но есть вероятность что выдовит наружу стопорное кольцо
Есть риск трубу перерезать. Как крутить в Ведомственных Строительных Нормах прописано. По памяти помню, что от руки сколько сможешь, потом ключом 3/4 оборота для толстых труб и 1/2 - для тонких.