Собственно сабж... Бойлер 50л. На входе давление выставлено редуктором на 2.5 бара. При нагреве давление растет до 7 бар и соответственно бойлер капает - травит предохранительный клапан. Все установлено правильно. Есть подозрение, что редуктор + ОК - смертельное сочетание, не дающее воде подтравливаться в стояк, что имеет место быть со штатным (ПК+ОК). Вода несжимаема, поэтому давление так сильно и растет. Какие есть варианты? Расширительный бачок?.. Много места. Предохранительный клапан на 8 бар?
Где то местный кулибин предлагал врезать дополнительный тройник, в него вкрутить трубу, с заглушкой. Воздух, находящийся в трубе будет своеобразным газовым компенсатором..
2fontanero
Тык непонятно... Почему информации на эту тему мало?.. Это вообще штатная ситуация???
По новым правилам вроде обратники нужно всегда ставить...
Не совсем так..
Два варианта: Маленькие ресиверы устанавливают очень часто там, где и "водогреи", и они компенсируют эти скачки.
И
Если ставят водогрей, то ставят и группу безопасности на него. А она, группа, сбрасывает излишки в фановую трубу.
Ну так сейчас из группы безопасности сейчас и стоит обратник совмещенный с предохранительным. И этот предохранительный как раз и сливает воду через шланг... Как я понимаю, постоянного подкапывания быть не должно.
Ponchik811 написал :
При нагреве давление растет до 7 бар и соответственно бойлер капает - травит предохранительный клапан.
Так и должно быть, всё нормально.
Ponchik811 написал :
Есть подозрение, что редуктор + ОК - смертельное сочетание, не дающее воде подтравливаться в стояк,
Редуктор сам себе ОК.
Ponchik811 написал :
Какие есть варианты? Расширительный бачок?..
А какую проблему Вы хотите решить? Подкапывание? Тогда уменьшите входное до 2-х.
Ponchik811 написал :
Предохранительный клапан на 8 бар?
Ну да. А не поможет, заткнуть вредную дырку, из которой течёт...И в магазин за новым баком другой фирмы, у которого, если повезёт, будет конструктивно обусловленная "воздушная подушка" сверху...
Проблемка известна и достаточно популярна.
Вода расширяется и давление расти будет неизбежно.
Первое, что нужно сделать - заменить комплектную группу безопасности на что то поприличнее. (речь кончно о бюджетных водогреях)
Я ставлю обычно Watts или Comap. Очень качественные и без переплаты за имя.
Там стоит нормальный обратный клапан, четкое срабатывание предохранительного клапана, удобный слив.
При большом входном давлении нужно поставить редуктор давления. Для его корректной работы и нужен хорошо держащий обратный клапан.
Если место позволяет. то на горячей воде следует установить маленький ГА. Это совсем превосходный вариант, но не всегда применимый.
И конечно, чтобы не капало на пол, соедините трубой, шлангом или через сифон сброс группы безопасности с канализаций. И сливать будет удобнее.
warmos написал :
Первое, что нужно сделать - заменить комплектную группу безопасности на что то поприличнее. (речь кончно о бюджетных водогреях)
Чем она будет лучше в данном случае?.. Кроме качества изготовления?.. Принцип данного явления будет все равно такой же. Предохранительный клапан все равно будет сливать воду.
warmos написал :
При большом входном давлении нужно поставить редуктор давления.
Читайте внимательнее. Редуктор и так уже стоит. И, как я понимаю, в этом то и проблема. Он не дает воде слегка уходить в стояк обратно, как это происходит со штатным ОК (там или неплотное прилегание или небольшие отверстия).
warmos написал :
Для его корректной работы и нужен хорошо держащий обратный клапан.
Это как? Поподробнее можно?
warmos написал :
Если место позволяет. то на горячей воде следует установить маленький ГА.
Место не позволяет, но как это выглядит? Можно ссылочку?..
warmos написал :
И конечно, чтобы не капало на пол, соедините трубой, шлангом или через сифон сброс группы безопасности с канализаций. И сливать будет удобнее.
Сифон с разрывом струи? В виде воронки? Есть ли какие-то более герметичные решения, чем воронка?..
Штатный обратный клапан - это бюджетное решение у которого обратный клапан держит плохо, а давление сбрасывания предохранительным постоянно плавает.
С таким маленьким водогреем, как у вас возможно данной замены будет достаточно. Во всяком случае в моей практике с вашими характеристиками - это обычно так.
Желание стравливать излишнее давление в стояк - оригинально, но вам не все равно куда сливать, в стояк или канализацию.
Можно использовать сифон с разрывом струи; для указанных групп есть смециальные резьбовые сифоны, они компактны но дороговаты и то же с разрывом струи.
Я обычно соединияю через обычный шланг, ставлю штуцер на группу и врезаю штуцер в канализационную пробку через прокладку.
warmos написал :
Штатный обратный клапан - это бюджетное решение у которого обратный клапан держит плохо, а давление сбрасывания предохранительным постоянно плавает.
Это все понятно. Но сейчас проблема не в этом. Манометр показывает как часы 6.5 бар, после чего клапан открывается.
warmos написал :
Желание стравливать излишнее давление в стояк - оригинально, но вам не все равно куда сливать, в стояк или канализацию.
Вы не совсем правильно меня поняли: если нет редуктора и ОК, штатный ОК дает воде расширяться в стояк. Стояк в данном случае компенсирует.
warmos написал :
Можно использовать сифон с разрывом струи; для указанных групп есть смециальные резьбовые сифоны, они компактны но дороговаты и то же с разрывом струи.
Опять-таки можно ссылочку?..
warmos написал :
Я обычно соединияю через обычный шланг, ставлю штуцер на группу и врезаю штуцер в канализационную пробку через прокладку.
А вот это не верно, как мне кажется. Должен быть сифон.