#1344116

Мирный написал :
Пока у верхнего соседа пена не будет нормально забетонирована (загидроизолирована), постоянно будет мокрый потолок у нижного, при протечках, ес-но.

На мой взгляд, я бы не поднимал гильзы выше пола и оставлял бы зазор, чтобы в случае протечек вода и шла бы дальше вниз по сантехкоробу.
Ущерб в этом случае как правило меньше...

Иначе вода расползается по квартире и течет с потолка во многих местах.

А по хорошему, я бы делал аварйные трапы со входом в стояк у соседа ниже....
Проблема - хорошие сухие сифоны или трапы...

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

BV написал :
ИМХО, плотно одетый и забетонированный энергофлекс - лучшее решение - не проходят запахи и шум, нормальный демпфер по акустике, свободное перемещение трубы при изменении температуры

Пока у верхнего соседа пена не будет нормально забетонирована (загидроизолирована), постоянно будет мокрый потолок у нижного, при протечках, ес-но. И пена никакой подвижности трубы
НЕ ДАЕТ. Лично видел на стояках, где ни в одной квартире не было установлено ни одной опоры(не подвижной , не неподвижной) На всем стояке (12 эт) 32-ая труб держалась только на пене и была изогнута змеёй от гор. воды. Про компенсаторные петли вообще молчу, монтажники про нее ничего не знают, а прораб говорит- нет в смете. Да, с ней ничего не случиться, об межэтажное перекрытие её не протрёт, но хочется плеваться от такой работы.

Была на форуме подробная тема про прохождение труб через конструкции.
Такая же тема поднималась, если память не изменяет на АВОК.

Как вариант - хорошее решение - одеть на трубу теплоизоляцию (энергофлекс), либо обмотать трубу тем же, либо обернуть трубу пергамином и забетонировать ну или запенить.
Материал гильзы (обмотки) не должен способствовать истиранию трубы при тепловых перемещениях.

ИМХО, плотно одетый и забетонированный энергофлекс - лучшее решение - не проходят запахи и шум, нормальный демпфер по акустике, свободное перемещение трубы при изменении температуры.

Спасибо. Перепеним.
И не буду париться больше на эту тему...

Регистрация: 08.09.2006 Владимир Сообщений: 184

да не переживайте Вы так, ничего не порвёт у Вас. Гильза необходима для того чтоб труба проходящая через строительные конструкции не испытывала давления от этих самых конструкций ( при своём расширении, а такжи при не значительных сдвигах конструкций), а так же могла свободно передвигаться внутри этих конструкций для компенсации теплового расширения. Наверняка в перекрытиях из железобетона бурильной станцией просверлили дыры диаметра на 2 больше трубы и там и протянули стояки, это более чем достаточно т.к. при больших сдвигах плит уже надо что-то с домом делать хотябы срочно съезжать. Что касается заделки -пена конечно не самое хорошее средство для заделки с точки зрения свободного перемещения труб, но с другой стороны если эти отверстия не заделывать или закрыть гильзами из теплоизоляции, то к вам будут не только капли попадать , а потоки сверху и запахи снизу. Что можно посоветовать - попросить перепенить ту трубу по которой течёт. Силиконом заделывать не советую т.к. если положить тонкий слой - отвалится, если забить всё пространство, то труба опять же не будет ходить да при замене хрен её вырвешь из силикона. Так что пропенивайте, красьте (ни в коем случае не заливайте раствором) и не портьте нервы ни себе ни окружающим. Удачи

Спасибо.

Позвонила прорабу и в технадзор. Была отправлена по известному маршруту в пешее эротическое путешествие на ***.

Все-таки подскажите, плиз, если я все брошу (мне кажется, что бороться с системой невозможно, особенно когда всем остальным 15 этажам все по фигу) и нам ничего не переделают, то ЧТО БУДЕТ? У нас разорвет трубы? Все прорвет? Через сколько лет?

Спасибо.

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Jusy написал :
Где зафиксированы нормативы?

СП 40-102-2000 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
п.3.6.1. В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

Jusy написал :
в такой ситуации - кому жаловаться-то...

Да хоть в суд.
Панику можно и не поднимать, да только кто же научит таких неадекватных прорабов правильным работам? Так и будет он по-жизни халтуру гнать.

Добрый день!
У нас в доме сейчас капремонт. Дом панельный монолит 15 этажка. Поменяли наши мет. трубы на полипропилен. Все провели и уже дали на днях воду по новым трубам. Буквально вчера наткнулась в инете на статью о том, что ПП трубы в межэтажных перекрытиях должны проходить в специальной "железной гильзе". Наши рабочие смонтировали трубы просто так - без гильз. А дыры в перекрытиях между этажами залили строительной пеной. В связи с этим у меня есть ряд вопросов:

  1. Где зафиксированы нормативы? На что можно ссылаться и как поступить в такой ситуации - кому жаловаться-то... Прораб человек неадекватный совсем. ДЕЗ, управе и прочим все до лампочки. Проверено на предыдущих косяках, возникших при ремонте.
  2. Чем это грозит в будущем? И через сколько ждать проблем? Год, два? Может быть, не поднимать панику на эту тему?
  3. После заливки дыр в перекрытии пеной у меня течет вода сверху. Чуть-чуть. Подозреваю, что она течет не из трубы, а из-за того, что соседка сверху слишком активно моет полы и часть воды протекает через плохо залитую пену. Видимо, залили не очень хорошо. Чем лучше заизолировать эти дырки между ПП трубой и перекрытием? Может, цементом? Или еще раз попросить строителей пеной залить?
    Спасибо.