Запрещено или нет совместное использование кабеля (например 5х2,5) от щитка до распредкоробок для различных групп потребителей (освещение, розетки)?
Каждая группа защищается своим автоматом.
Имеется ввиду, что 3 жилы под силу, 2 жилы под освещение.
msi20021 написал :
А на какой документ Вы ссылаетесь?
Мне удобнее ссылаться на этот пункт ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
ВТБ! написал :
Угу, а следом "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
А если на люстре есть две группы лампочек, то к ней прокладывают 4-жильный кабель: L1, L2, N, PE. Почему такая схема не нарушает данный пункт? Тоже вроде у 2 групп формально объединены N и PE.
ВТБ! написал :
Это не две группы, а одна - под защитой одного автомата.
Я понимаю, что если под защитой одного автомата, то макс. ток в нейтрали и PE не может вырасти больше, чем безопасно для данного проводника, и это безопасно.
Но определения группы как того, что после автомата, я не нашел. А почему после двухклавишного выключателя не начинаются 2 разные группы?
Или я что-то проглядел?
coctic написал :
определения группы как того, что после автомата, я не нашел
"7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников."
Следовательно, групповая линия - линия от щитка к потребителям.
Не знаю ли корректно ли здесь спрашивать, если нет переадресуйте в другую тему.
Проход этих (уже двух) кабелей на силу и освещение будет открыто по неотапливаемому подвалу (внизу грунт) в металлорукаве с ПВХ оболочкой. Возможен ли проход в этом же металлорукаве через сгораемое перекрытие с последующим замуровыванием конца металлорукава (кабель пойдет дальше в распредкоробку в штробе без металлорукава) под штукатурку.
ВТБ! написал :
Если сразу в стену задолбиться, то ничего несгораемого не будет и вопрос будет снят.
Или всё-таки гильзу сквозь перекрытие.
Задолбиться сразу до прохода сквозь перекрытие?
Это как? как проходить перекрытие тогда? фундамент не даст сразу уйти в стену. радиус изгиба маленький.
msi20021 написал :
Можно ли коммутировать 2 кабеля 2-ух различных групп коммутировать в одной распредкоробке?
msi20021 написал :
Неудобно будет жутко.
А почему неудобно? Если количество проводов позволяет, то очень даже удобно, меньше работы надо делать. Для жилдомов у нас стандарт был - 12 проводов в одну коробку, скрутки вполне нормально укладывались. Если проводов больше - разделяли на 2 коробки, розеточную и освещенческую.
ВТБ! написал :
Стандартная практика в проводке "от строителей". Значит, можно.