в квартире счетчик и три автомата на 16 Ампер
года два назад поменял автоматы на новые. Через год началось....
время от времени выбивает только 1 автомат. Причем не могу понять при каких условиях... Может месяцами быть все ок, а потом в течение часа его вообще не включить - выбивает сразу или со временем держит минут 10-15 и выбивает. Потом все нормально
При этом: без разницы что включено в разетки которые висят на этом автомате. Временами - вообще ничего не включено и лампочки не горят, а его выбивает и все!
Есть одна особенность... 98% выбивает в промежутке от 18.00 до 22.30
у соседей спрашивал - у них тоеого нет.
дому лет 35... проводку, разумеется никто не менял за это время...
Wanderer09 написал :
Подскажите, плиз, что делать?
для начала поменять автоматы на что-нить типа АББ, Шнайдер Электрик, Легранд и т.п. Если история повторится, тогда рыть проводку (в первую очередь распред.коробки) на наличие "гуляющего" кз.