#1344186

Спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2digipi оно будет при любой ненулевой длине, но разное.
Для примера : 6 метров, 4А с каждого источника, провод 1.5 мм2 ( 12 мОм/м сопротивление ).
Падение 1провод*6м*4А*0,012+1 провод*6м*8А*0,012= 0,29+0,58=0,87 В - останется в проводах.

Длина кабеля около 6 метров... Будет ли падение напряжения на этой длине?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2digipi только в таком случае по общему проводу пойдет двойной ток нагрузки. При большой длине кабеля это даст дополнительное, возможно нежелательное, падение напряжения.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

можно

Есть 2 блока питания (24V, 4A, 100W). Есть 2 контура светодиодных лент на нагрузку по 100W каждая. И проложен между блоками питания и лентами один кабель ВВГ НГ 3х1,5.
Вопрос - можно ли объединить минусовые контакты двух блоков питания в один и пустить их по одному проводу кабеля ВВГ НГ к светодиодным лентам, а плюсовые контакты пустить по оставшимся двум другим, чтобы два контура так и сохранились???