Подскажите, пожалуйста...
Ввод с улицы и ввод с генератора. В щитке стоит переключатель-размыкатель. Надо ли им разрывать нейтраль с улицы? Рисунок прилагается..
Если контур повторного заземления отсутствует, нейтраль лучше не разрывать ИМХО, т.к. выводы генератора изолированы, а это имеет значение для нормальной работы газового оборудования (система поджига).
Тогда нейтраль ВЛ лучше размыкать, а нейтраль внутренней локальной сети должна быть соединена с контуром заземления. Один из выводов генератора при этом окажется заземлен и будет являться нейтралью локальной сети. Вся техника будет нормально работать.