Ввод с улицы и ввод с генератора. В щитке стоит переключатель-размыкатель. Надо ли им разрывать нейтраль с улицы? Рисунок прилагается..

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Если контур повторного заземления отсутствует, нейтраль лучше не разрывать ИМХО, т.к. выводы генератора изолированы, а это имеет значение для нормальной работы газового оборудования (система поджига).

Заземление есть.

2Leoni
Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.

Smily написал :
Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.

Прошу прощения. Мало времени, надо к обеду решить этот вопрос.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Leoni написал :
Заземление есть.

Тогда нейтраль ВЛ лучше размыкать, а нейтраль внутренней локальной сети должна быть соединена с контуром заземления. Один из выводов генератора при этом окажется заземлен и будет являться нейтралью локальной сети. Вся техника будет нормально работать.