Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1349251

Добрый день!
А кто подскажет - в каталоге ABB прочитал про замену модулей в варисторных ограничителях перенапряжений (ABB OVR T2). То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители, или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат?
А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... )
Спасибо.

Sergey_Msk написал :
или их меняют по времени, типа как зубную щетку?

Вроде того

Sergey_Msk написал :
точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно...

Ну, "грозоотвод", а точнее молниеотвод с молниеприёмником - очень полезная штука.
В вашем случае как минимум Тип 1+2 (OVR T1+2) Iimp =15kA/на полюс (10/350) или "взрослая схема" - Тип 1 и Тип 2.

Sergey_Msk написал :
То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители

Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.

Sergey_Msk написал :
или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат?

Если без сработок 10-15 лет, некоторые производители указывают до 25 лет, при сработке, даже в первый день установки, могут выйти из строя и если было не правильное подключение, монтаж то высока вероятность взрыва, пожара.

Sergey_Msk написал :
А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... )

Посмотрите . Самому или тому кто не понимает принципа работы и особенности схемы и монтажа УЗИП советую этим не заниматься! УЗИП требуют хоть и не частого, но постоянного обслуживания!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Посититель написал :
Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.

Извините, но здесь Вы неправы: даже газовые разрядники не создают КЗ, напряжение при разряде в районе ~ 50-70 вольт в зависимости от газа.
А на варисторе напряжение ограничения при котором ток достигает указанных значений в 15 кА, 20 кА и т.д. начинается от ~ 900 вольт и до ~ 2.2 кВ в зависимости от номинала УЗИП.
Другое дело если импульс разряда настолько длительный, что варистор пробивается с разрушением взрывом. И даже в этом случае сопротивление пробитого варистора в районе 2-7 Ом.
Откуда данные? В ЗАСы ставим варисторы разных номиналов и типоразмеров, имеем статистику, в том числе и по газовым разрядникам. УЗИП при грамотном подходе вещь полезная ИМХО.
Но и про обычные скачки напряжения до ~ 380 вольт не стоит забывать...

ppkvin я образно сказал, что для тысяч вольт импульсного перенапряжения это КЗ.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Посититель написал :
образно

Принимается.
Здесь ещё mastak в описании работы реле УЗМ-50 писал "мгновенно"... Если считать мгновением промежуток времени, который способен отследить индивид, то это время реакции человека, т.е. 0.12 - 0.3 сек.

Всем спасибо, информацией для размышлений обеспечили
В теме aleks70 писал, что успешно использовал ограничитель напряжения ABB, который "2 раза сработал". Разве на варисторном ОПН понятно, когда варистор замыкался и сколько раз? Или при каждом срабатывании последовательный с ОПН автомат успевает сработать? Или речь скорее всего о реле напряжения? %)

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Sergey_Msk написал :
Разве на варисторном ОПН понятно, когда варистор замыкался и сколько раз?

При штатном срабатывании варистор не пробивается. Если пробой - только один раз.