Добрый день!
А кто подскажет - в каталоге ABB прочитал про замену модулей в варисторных ограничителях перенапряжений (ABB OVR T2). То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители, или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат?
А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... )
Спасибо.
Sergey_Msk написал :
или их меняют по времени, типа как зубную щетку?
Вроде того
Sergey_Msk написал :
точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно...
Ну, "грозоотвод", а точнее молниеотвод с молниеприёмником - очень полезная штука.
В вашем случае как минимум Тип 1+2 (OVR T1+2) Iimp =15kA/на полюс (10/350) или "взрослая схема" - Тип 1 и Тип 2.
Sergey_Msk написал :
То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители
Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.
Sergey_Msk написал :
или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат?
Если без сработок 10-15 лет, некоторые производители указывают до 25 лет, при сработке, даже в первый день установки, могут выйти из строя и если было не правильное подключение, монтаж то высока вероятность взрыва, пожара.
Sergey_Msk написал :
А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... )
Посмотрите . Самому или тому кто не понимает принципа работы и особенности схемы и монтажа УЗИП советую этим не заниматься! УЗИП требуют хоть и не частого, но постоянного обслуживания!
Посититель написал :
Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.
Извините, но здесь Вы неправы: даже газовые разрядники не создают КЗ, напряжение при разряде в районе ~ 50-70 вольт в зависимости от газа.
А на варисторе напряжение ограничения при котором ток достигает указанных значений в 15 кА, 20 кА и т.д. начинается от ~ 900 вольт и до ~ 2.2 кВ в зависимости от номинала УЗИП.
Другое дело если импульс разряда настолько длительный, что варистор пробивается с разрушением взрывом. И даже в этом случае сопротивление пробитого варистора в районе 2-7 Ом.
Откуда данные? В ЗАСы ставим варисторы разных номиналов и типоразмеров, имеем статистику, в том числе и по газовым разрядникам. УЗИП при грамотном подходе вещь полезная ИМХО.
Но и про обычные скачки напряжения до ~ 380 вольт не стоит забывать...
Принимается.
Здесь ещё mastak в описании работы реле УЗМ-50 писал "мгновенно"... Если считать мгновением промежуток времени, который способен отследить индивид, то это время реакции человека, т.е. 0.12 - 0.3 сек.
Всем спасибо, информацией для размышлений обеспечили
В теме aleks70 писал, что успешно использовал ограничитель напряжения ABB, который "2 раза сработал". Разве на варисторном ОПН понятно, когда варистор замыкался и сколько раз? Или при каждом срабатывании последовательный с ОПН автомат успевает сработать? Или речь скорее всего о реле напряжения? %)