Коллеги, после ремонта в сталинке имею разведенный по квартире тройной провод соответсвующих сечений для света и розеток. На местах все скоммутировано по правилам трехпроводки, т.е. земля везде задейтвована на соответствтующих контактах розеток и люстр. Но ввиду ветхости здания и отсуствия возможности корректной работы земли в стояке, было решено не подсоединять тетий провод к квартирному щитку. Получается что все приборы/розетки квартиры соединены третим земляным кабелем, а внешнего соединения эта земля не имеет. Допустимо ли такое? Или лучше во всех розетках/приборах остоединить земляной провод?
Если провод никуда не присоединен кроме контакта в розетках - защищать он не будет, а в случае пробоя фазы на корпус в одном приборе получите фазу на корпусе всех приборов.
Если попытаетесь его куда-то подключить, то попытавшись сделать это правильно, придете к выводу, что сделать это правильно можно (как правило) с реконструкцией всей электропроводки. А вообще тема большая, почитайте в FAQ по заземлению.
Господа, самое обидное как раз в том что местный электрик, на стадии запуска основного провода к квартирному щитку от центрального стояка, заземление как раз подсоединил. На фото вы это творение увидите. Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...
Запечатленный мягкифй провод был позже нзаменен на NYM 6х3, но подключение в стояке я сохранил аналогичным.
Bull написал :
Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...
УЗО общее, где-то после вводного автомата, у Вас стоит?
Если нет поставте электромеханическое 63А 30 мА, этим повысится защита человека и пожарная безопасность. Если будет стоять общее УЗО то лучше чтоб провод РЕ был подключен к PEN или N этажного щитка, это еще в некоторой степени повысит пожарную безопасность.
В любом случае РЕ от розеток и светильников отключить, заизолировать.
Если все линии защищены дифзащитой это уже хорошо.
Просто когда есть общее УЗО, и РЕ подключен в этажном щите, оно в некоторой степени дублирует автоматы. При КЗ с фазы на нейтральный проводник и не сработке автомата проводка будет плавится и есть шанс что фаза коротнет на РЕ, который в составе кабеля, и УЗО сработает.