#1350361

Если все линии защищены дифзащитой это уже хорошо.

Просто когда есть общее УЗО, и РЕ подключен в этажном щите, оно в некоторой степени дублирует автоматы. При КЗ с фазы на нейтральный проводник и не сработке автомата проводка будет плавится и есть шанс что фаза коротнет на РЕ, который в составе кабеля, и УЗО сработает.

Регистрация: 02.12.2008 Лимасол Сообщений: 249

Нет, общего УЗО нет. У меня стоят либо отдельные УЗО, защищающие отдельные цепи, либо дифавтоматы. Вэтой ситуации тоже имеет смысл ставить общее узо?

Bull написал :
Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...

УЗО общее, где-то после вводного автомата, у Вас стоит?

Если нет поставте электромеханическое 63А 30 мА, этим повысится защита человека и пожарная безопасность. Если будет стоять общее УЗО то лучше чтоб провод РЕ был подключен к PEN или N этажного щитка, это еще в некоторой степени повысит пожарную безопасность.

В любом случае РЕ от розеток и светильников отключить, заизолировать.

Bull написал :
мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда

Верно и посоветовали.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.12.2008 Лимасол Сообщений: 249

Господа, самое обидное как раз в том что местный электрик, на стадии запуска основного провода к квартирному щитку от центрального стояка, заземление как раз подсоединил. На фото вы это творение увидите. Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...

Запечатленный мягкифй провод был позже нзаменен на NYM 6х3, но подключение в стояке я сохранил аналогичным.

2Bull

  1. Если провод никуда не присоединен кроме контакта в розетках - защищать он не будет, а в случае пробоя фазы на корпус в одном приборе получите фазу на корпусе всех приборов.
  2. Если попытаетесь его куда-то подключить, то попытавшись сделать это правильно, придете к выводу, что сделать это правильно можно (как правило) с реконструкцией всей электропроводки. А вообще тема большая, почитайте в FAQ по заземлению.

При включении в розетку прибора с неисправной изоляцией возможен вынос потенциала на контакты РЕ других розеток, а значит и корпуса других приборов.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.12.2008 Лимасол Сообщений: 249

Если несложно, был бы благодарен за аргументацию, для собственного, так сказать, кругозора.

Bull написал :
Или лучше во всех розетках/приборах остоединить земляной провод?

Именно так.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.12.2008 Лимасол Сообщений: 249

Коллеги, после ремонта в сталинке имею разведенный по квартире тройной провод соответсвующих сечений для света и розеток. На местах все скоммутировано по правилам трехпроводки, т.е. земля везде задейтвована на соответствтующих контактах розеток и люстр. Но ввиду ветхости здания и отсуствия возможности корректной работы земли в стояке, было решено не подсоединять тетий провод к квартирному щитку. Получается что все приборы/розетки квартиры соединены третим земляным кабелем, а внешнего соединения эта земля не имеет. Допустимо ли такое? Или лучше во всех розетках/приборах остоединить земляной провод?