Сделал сегодня разводку канализации, незнаю правильно ли (смотрите фотку). Самому не очень нравится. Посоветуйте как лучше сделать пожалуйста, не хотелось бы в случае чего через некоторое время его разбирать.
Рекомендуется все повороты на 90 градусов на лежаках собирать из двух отводов по 45 или трех по 30. Поменяйте тройник 110х87 на связку тройник 110х45+отвод 110х45, тройник 50х87 на связку тройник 50х45+отвод 50х45. Водопроводные трубы должны проходить выше фановых, а если будут монолитится, то в теплоизоляции или гофре.
VISXAN написал :
Но тогда унитаз придется от стены на много отодвинуть?
Укоротить трубу, что за стену уходит. Если невозможно, оставить прямой тройник (неидеально, но и некритично). Переход на 50 поднять обязательно, лучше максимально, на сколько позволит требуемый уклон и толщина стяжки.
Для стиралки достаточно 40 или 32.
VISXAN написал :
она там за стеной уже замурована, ничего не сделаешь.
можно все же попробовать вытащить. если отрезок прямой и не 5 метров. к пластмассе раствор не липнет. если получится провернуть - значит вытащить можно.
полюбому 32 хватит. стиралку вообще можно метра на 2-3 ее родным шлангом подключать к каналье без всяких уклонов
зы. но если пп труба то уклон обязательно не зависимо от диаметра.
masters написал :
2VISXAN это столько пол поднимется? опять же угол не 90 а 2 по 45....
не проще трубу из стенки вытащить, чем лишние кубы стяжки на пол делать?
я имею ввиду не поднимать, а к стенке ближе (на картинке)
2VISXAN тебе конечно на месте там виднее. возможно 50-е отводы все равно придется скрывать толстой стяжкой. а если нет, то тогда только выступающая от стены(да понял я что не вверх) 110 труба задаст высокий уровень пола.