#1351716

Добрый день!

Проблема такая - в квартиру заведен дополнительно для стиралки и бойлера медный многожильный кабель 3х2.5

От него идет разводка на розетку бойлера в туалете кабелем 3х1,5 (тоже многожильный). Так как делалось все в разные моменты - то остальные кабеля присоединенные к вводному - одножильные.
Менять все кабеля на моножилу - нет возможности.

Это кабель на стиралку - 3х2.5 , кабель на доп розетку в коридоре - 3х2.5, и кабель для вентилятора в ванной - 3х1,5. Резюмируя - к вводному кабелю присоединены 4 ответвления.

Бойлер на 2 кВт в пике (обычно работает в режиме 1,2 кВт), стиралка - 1,4 кВт в пике (обычно работает в режиме 1 кВт), вентилятор в ванной маломощный, ну и еще одну розетку можно не считать - в нее обычно ничего не воткнуто.

На данный момент кабеля соединены скруткой (временное решение). Скрутка из одножилы и неопрессованной многожилы - плохое решение, но опрессовать многожилу и паять скрутки у меня нечем да и нет желания.

Как будет ремонт - хочется сделать нормальное соединение, душа лежит почему то к клеммой колодке на 6 мест с хорошими винтами и гроверами. Видел в магазине такую - написано держит 600Вт и 100А (если не ошибаюсь).

Подскажите - какие параметры должны быть у колодки, чтобы с запасом выдержала подключенных потребителей (стиралка и бойлер)?
И можно ли на этой колодке пользоваться перемычками - допустим сделаными кабелем 1х2,5 ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pasp написал :
Подскажите - какие параметры должны быть у колодки, чтобы с запасом выдержала подключенных потребителей (стиралка и бойлер)?

Распаечная коробка открытой установки 100х100 IP54 типа "Тусо" и три клеммы WAGO 222-415.

Регистрация: 09.10.2007 Владивосток Сообщений: 26

Спасибо! Действительно гораздо удобней, чем как я хотел - с помощью клеммной колодки.