Идет много споров по вариантам прокладки скрытой проводки в каркасных деревянных домах. При этом в разных странах к этой проблеме относятся по-разному - где-то разрешено тем же NYM-ом, где-то - и у нас в том числе - только в металлических трубах.
Вот по этому поводу и вопрос - а бронированый кабель не подходит? Он ведь тоже в оболочке из металла.
Мышам его не разгрызть.
Гвоздём пробить непросто, просверлить тоже надо постараться.
Механические повреждения при подвижке/усадке в каркасном не грозят, проходы через стойки/балки выполнить в гильзах.
При нарушении жильной изоляции защитят УЗО и/или автомат.
Если сделать запас по нагрузке (16А на 2.5 меди) и ограничиться прокладкой во внутренних перегородках без наполнителей, то пожар из-за самого кабеля маловероятен.
Но вряд ли подобные доводы заинтересуют надзорные органы.
Проблема не в мышах, проблема в горючести конструкций.
Захочешь через пару лет прибить картину и пробьешь гвоздем кабель. В бетоне это будет одно а в деревянной конструкции другое....
Поэтому чистый NYM не проходит не под каким соусом....
Если отбросить проблему со сдачей объекта, и хочется сэкономить, я бы рассматривал качественную, жесткую пластиковую трубу, но не гофру и металлорукав, хотя стальная труба все-же лучше.
Есть ещё понятие как "локализационная способность". Не каждая даже стальная труба по толщине проходит для прокладки кабеля. Сейчас не помню в каком НТД видел такую табличку (зависимость толщины стенки трубы от диаметра).
новосиBEERец написал :
Есть ещё понятие как "локализационная способность"
Вы это имели ввиду? СП31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая
ее локализационную способность
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
Kis написал :
Вопрос обсуждается по применению бронированного кабеля, а не обычного, проложенного в различных трубах.
п.14.15 СП31-110-2003 mww08 уже процитировал. Есть там что-нибудь про бронированные кабели? Я не увидел. И инспектор ростехнадзора тоже вряд ли увидит. А на бронированный кабель надо почитать рекомендации по его применению, наверняка есть своя специфика.
Кстати, был когдато ВСН по мотнажным работам (прокладка кабеля и.т.д) во взрывоопасных зонах. Так вот, там применялся ВБВ.
Но глава 2 ПУЭ говорит именно о трубах.
Я с уважением отношусь к ПУЭ и знаю точно, что наши ГОСТы самые ГОСТастые ГОСТы в мире . Отсюда собственно и возник вопрос - вопрос достаточной , а не надуманной безопасности - а что, в других странах (там где разрешено NYM класть в каркас) люди другие или там не заботятся о безопасности?
А на бронированный кабель надо почитать рекомендации по его применению, наверняка есть своя специфика.
Спасибо за наводку, почитаю.