Кольчуга написал :
Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм.

Расчет по потерям показывает что при выборе 4 мм2 потери на 50 метрах при 10 А упадут до 3,5% против 5,5% у 2,5 мм2. В численном выражении 213 В против 208 (на этой мощности небольшие потери). В дальнейшем если захочу более мощный генератор поставить придется перекладывать подземную линию.

Добрый день!

Вы можете спокойно проложить в земле в металлорукаве кабель с алюминиевыми жилами, особенностей поведения по сравнению а медной жилой у него нет.
Конечно, пропускная способность медного кабеля выше и , например, на ток 10 А вам было было бы достаточно кабеля сечением 1,5 кв. мм.
Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм. Таблица выбора сечения кабелей по току
Но подчеркнем, что ПУЭ не рекомендуется прокладка в земле кабелей без защитных покровов.

Регистрация: 05.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 106

собственно вопрос задал можно ли кабель с ал жилами в землю?
поведение кабеля с ал жилами в земле против медного в земле (АВВГ против ВВГ)

ток 10 А
аввг 2х4
45 метров