Помогите советом.
Вообщем такое дело – сделал подвесной реечный потолок, куда поставлены галогеновые лампочки на 12 вольт 35 ватт. Трансформатор вот такой
При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло. Человек который всё это делал, объясняет, что такая фигня из-за разной длины провода от блока трансформатора до ламп. Разница примерно один метр. Я ему не верю, и думаю он накосячил в соединениях. От трансформатора идет одна пара проводов, которая потом разветвляется через клемники и скрутки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

je написал :
От трансформатора идет одна пара проводов, которая потом разветвляется через клемники и скрутки.

какое сечение "магистральных" проводов и ответвлений, длина проводки, число ламп ?

провода самые обычные, мягкие медные 2/1.5 , лампочек 6 штук по 35 ватт, трансформатор на 300 ватт, длинна проводки примерно 2 метра

je написал :
При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло. Человек который всё это делал, объясняет, что такая фигня из-за разной длины провода от блока трансформатора до ламп.

У трансформатора 3-и выхода на лампы,вот и подсоедините на каждый по две лампочки!
Есть ещё вариант,что 4 светильника он подсоединил последовательно и они горят в пол накала!
P.S:...

Типичная фигня... Гнать монтЫжника !!!!
Ни один нормальный производитель не рекомендует делать такую разводку на электронных трансах...
Одной парой проводов можно вести только в намоточных трансах.
Разбивайте на три группы и будет Вам щастье ......

P.S. Длина каждой группы не рекомендуется больше 2,5 м

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Lazy_ написал :
Ни один нормальный производитель не рекомендует делать такую разводку на электронных трансах...
Одной парой проводов можно вести только в намоточных трансах.
Разбивайте на три группы и будет Вам щастье ......
P.S. Длина каждой группы не рекомендуется больше 2,5 м

Вы о чём?
Тут вроде по Русски написано:

je написал :
длинна проводки примерно 2 метра

services написал :
Есть ещё вариант,что 4 светильника он подсоединил последовательно и они горят в пол накала!

+1 с учётом комбинаций последовательно-параллельног подключения.