Странное дело: нажимаю на кнопку своего звонка, звонит и у меня и у соседей, если они нажимаю на кнопку своего звонка, звонит только у них. Раньше так не было, а вот последнее время такие чудеса. Мы свой звонок не меняли за все время (живем около 35 лет). Система коридорная, по две квартиры на коридор. Спрашивали у электриков,посмотрели как на идиотов, говорят: "Такого не может быть!", потом один подумал и сказал: "Нажмите на оба звонка сразу!", я говорю: "И что?!", отвечают: "Замкнет!", я им: "И что?!", они: "Ничего-звонить не будет!"-и улыбаются. В чем тут дело?! Помогите разобраться.
Скорее всего произошло то, что нарисовано на картинке. Или кто-то пристроил шуруп/гвоздь, или от старости кусок провода сам без шурупа перемкнулся таким образом.
В случае подключения L и N (фазы и нуля) как подписано красным цветом, шуруп находится под напряжением и представляет серьезную опасность.
Такая перекоммутация могла поизойти и не напрямую провод в провод, а через кусок арматуры в стене (т.е. у кого-то уже давно было замыкание на арматуру, а потом во второй квартире произошел обрыв провода и замыкание его на тот же кусок арматуры.
Мишутк написал :
Скорее всего произошло то, что нарисовано на картинке.
Человек написал, читайте внимательней
дмитрий и. написал :
нажимаю на кнопку своего звонка, звонит и у меня и у соседей, если они нажимаю на кнопку соседского звонка, звонит только у них.
Если то что Вы нарисовало - то будет звонить в любом варианте
А у хозяина поста 100%-й мой вариант. У меня стоит электронный звонок, у соседа обычный. Если мне звонят - работает только мой звонок, если соседу - то оба сразу. Это всего навсего мой звонок ловит импульс при нажатии кнопки соседом. Электроника. Первое время раздражал. Потом как-то привык, тем более что к соседу гости ходят редко.
Так что если у соседей стоит электронный звонок - то это то что описал. Как бороться???. Попробовать перенести проводку звонка или поменять его на электронный.
P.S. Если правильно понял схему - при нажатии на кнопку 2 оба звонка будут делать вид что они звонят (последовательное соединение). А автор про это не писал, значит они работают нормально
кныш написал :
Человек написал, читайте внимательней
Читаем
дмитрий и. написал :
Странное дело: нажимаю на кнопку своего звонка, звонит и у меня и у соседей,
Нажимаем на кнопку 2. Оба звонка пытаются звонить. Последовательное соединение.
дмитрий и. написал :
если они нажимаю на кнопку своего звонка, звонит только у них.
соседи нажимают на кнопку своего звонка, кнопка 1, звонит только звонок 1.
Узнавать у соседей, не делали ли они каких ремонтных работ. Если делали - изучать места ковыряния стен. Если не делали, искать отвалившиеся и перемкнувшие провода в щитке, коробках, звонках, проходах проводов через дверные коробки, в стенах.
Уважаемый Мишутк,посмотрите ещё раз схему которую вы предоставили.По ней видно ,что при нажатии Кн1 будет коротыш-ноль пойдёт на фазу,и оба звонка работать не будут.
santel-01 Давайте вместе прочтем схему.
В состоянии как нарисована - нормально разомкнута.
L1-Зв1-Кн1(разомкнуто)
L1-Зв1-шуруп-Зв2-Кн2(разомкнуто)
L2-разрыв у шурупа - тут наверное неоднозначно читается. Пытался нарисовать разорванный проводник - полный разрыв при сверлении, затем замыкание на шуруп только одного конца.
N1-Кн1(разомкнуто)
N2-Кн2(разомкнуто)
Нажимаем Кн1.
Замыкается цепь L1-Зв1-Кн1-N1
На второй звонок Зв2 ток не идет по причине разомкнутости Кн2.
Нажимаем Кн2.
Замыкается цепь L1-Зв1-шуруп-Зв2-Кн2-N2
N1 не задействована по причине разомкнутости Кн1.
L2 не задействована по причине разрыва провода.
Если звонки типа Гонг, то:
При нажатой Кн1 сколько ни нажимай Кн2, Зв2 звенеть не будет.
При нажатой Кн2, Зв2 звякнет, не отпуская Кн2 жмем Кн1 - отключится Зв2, зазвенит Зв1. Нажимая Кн1 оба звонка буду звенеть в противофазе.
PS Узрел, в красной маркировке опечатка (но на текущую дискуссию она не влияет) L и N надо поменять. Тут извиняюсь. Вот:
Мишутк, респект и уважуха!
Долго схемку придумывали-рисовали?
Я когда стартовый топик прочел, предположил что-то подобное, но прикинул, что, чтобы такую схемку нарисовать, покумекать придеться. Потом смотрю ниже - у вас уже все готово. Еще раз, респект!
Спасибо всем за ответы! вообще, мой сосед предположил, что у меня где-то замыкает (например гвоздик,которыми прибит провод (двойной) соединяет оба провода, и при нажатии на кнопку падает напряжение и у него срабатывает звонок. Но это означает что у него звонок именно электронный?! Или и простой может от этого сработать? Но разве если у меня замыкает этим гвоздиком, то по идее у меня звонок должен звонить все время, то есть этот гвоздик превращается в нажатую кнопку, кнопка же это и делает -соединяет оба провода?! Кстати меня током било когда случайно задел за оголенный провод идущий к моей кнопке (то есть это фаза что ли?!). Еще сосед сказал,что у него не только звонок срабатывает, но и компьютер глючить начинает-данные пропадают!
Больше всего понравился вот этот вариант:Если то что Вы нарисовало - то будет звонить в любом варианте
А у хозяина поста 100%-й мой вариант. У меня стоит электронный звонок, у соседа обычный. Если мне звонят - работает только мой звонок, если соседу - то оба сразу. Это всего навсего мой звонок ловит импульс при нажатии кнопки соседом. Электроника. Первое время раздражал. Потом как-то привык, тем более что к соседу гости ходят редко.
Так что если у соседей стоит электронный звонок - то это то что описал. Как бороться???. Попробовать перенести проводку звонка или поменять его на электронный
Если хотите поставить костыль не устранив причину (а только задавить следствие), то отключите кнопку, отключите звонок и купите радиозвонок. Никаких проводов.
Если хотите починить грамотно (где-то все-таки проводка нарушена, и это вобщем-то опасно) - аккуратно иследуйте всю проводку.
А от провода в кнопке вас по любому будет током бить. Один из контактов в кнопке всегда подключен к фазе. Либо напрямую (что совсем плохо), либо через звонок.
дмитрий и. написал :
А что это за:L1, N1, L2, N2 ?
Звонок у вас питается по двум проводам. Фаза (L) и рабочий ноль (N). Цифры - это просто либо первый вариант подключения, либо второй. Смысл вот в чем - провод нуля (N) имеет нулевой (в идеале) потенциал относительно любого заземленного предмета в квартире (батарея, водопроводный кран, корпус прибора, мокрый пол, арматура здания, и т.п.), а провод фазы (L) - 220 Вольт. Так вот, если пробить гвоздем/шурупом проводник N, то шуруп в большинстве случаев будет "не под напряжением". А если пробить L, то на шурупе постоянно будут опасные 220.