Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1354762

Доброго времени суток всем!
На этом форуме видел упоминания, что некоторые отапливают дом газовой колонкой.
Скажите, какие достоинства и недостатки такого решения?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Достоинств нет, одни недостатки.

  1. Газовая колонка расчитана на холодную воду на входе и относительно горячую (40-50 град) на выходе. Т.е. перепад температуры между входом и выходом колонки около 35-40 град. На отоплении режимы совсем другие. При обратке в 60 град можно получить закипание и взрыв колонки.
  2. Газовая колонка из-за особенности ее конструкции создает очень большое гидравлическое сопротивление, для ее работы нужен хороший поток воды, иначе гидравлика не включит газ. Т.е. придется ставить очень мощный циркуляционный насос и слушать шум воды в радиаторах.
  3. Сколько проживет на горячей воде мембрана "лягушки", которая расчитана на холодную воду, можно только гадать. Думаю, что не долго. Там обычная резина.

Так что бред это.

подскажите, на колонке "Junkers" на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется. Колонке 8 лет, запальник горит постоянно.

mad3000 написал :
на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется.

Причиной нагара может быть только не правильный состав сгораемой газовоздушной смеси. От сюда делаем выводы, что у Вас забита пылью горелка ..ее полости

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Либо плохой газ.

Спасибо ВСЕМ за консультацию. Рядом висит котел "Junkers" и там тоже образовался налет сажи, все произошло в один момент (в конце весны), до этого вообще проблем не было. Колонка функционирует ок 8-и лет, котел - 3года. Снял и очистил теплообменники и там, и там, на колонке нагар образовался через месяц, котел пока отключен. Горелку пока не прочищал. Может пригласить специалиста, чтоб отрегулировал. Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась. А как определить достаточен ли приток воздуха. В помещении еще есть вытяжка над плитой, может она как-то влияет?

mad3000 написал :
Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась

Тяга переменчива, её наличие зависит от многих факторов.
Так что проверьте тягу.

Регистрация: 06.06.2007 Краснодар Сообщений: 189

mad3000 написал :
А как определить достаточен ли приток воздуха.

По внешнему виду пламени(касается и запальника) в норме пламя активное и голубого цвета, ежели идет неполное сгорание(недостаток воздуха) то оно будет с желтыми языками и может быть вялым. Чаще всего причина - засорение горелки, или секций горелки.Для чистки лучше всего снять горелку, ну это конечно если навыки позволяют. А вообще, чего париться? Вы же платите ежемесячно за обслуживание(у нас по крайней мере так) вот и вызывайте их по малейшему поводу, имеете право.