установил в подвал водонапорную автономку,по работе нет вопросов,но ,она, водопровод ,полипропилен,сливной бачек,все в конденсате.водопровод можно теплоизолировать,а что делать с самой станцией и унитазом? в скважине воду не погрееш.мож проточный подогреватель? опасаюсь чото.подскажите пож что делать,а то еще пару лет и изгниет станция,да и подтеки у унитаза достали.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Гидробак литров на 200 поставьте. Меньше включаться насос будет и вода будет подогреваться. Естественно, на гидробаке будет конденсат, но лет на 15 его хватит.

а в гидробак чем качать?еще один насос? проблема блин.

насос тот же и остается.Только из за большего объема он будет включаться гораздо реже.Следовательно вода в баке будет уже комнатной температуры и не будет выпадения такого количества конденсата.(Если конечно не использовать насос для полива )