Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1359247

решил проверить собранную систему водопровода из мягкой меди. Подал 10 атм . За ночь давление упало до 9. Это нормально ? Нигде ничего не травит вроде. Схема - коллектор(фар) \ шар. кран(бугатти)\американка(виега) \ мягкая медь(кме) \ водорозетка. Воздух стравил кранами маевского .

morrison написал :
За ночь давление упало до 9. Это нормально ?

Это замечательно, всё в норме.

Есть официально утверждённая методика проведения опрессовки толи ГОСТ толи СНиП. Найдёте если интересно. Приблизительно помню, там время испытания нормируется что-то в районе 1-2 часов или немногим более.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Тук-Тук написал :
Приблизительно помню, там время испытания нормируется что-то в районе 1-2 часов или немногим более.

10 минут.

in my humble opinion

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

тута написино ( начиная с п.4.6)

Верно. Где-то значит в другом месте я видел методику более длительную, ещё точно помню с двухэтапным повышением давления. Сам я прессую по часу для надёжности, бывает через полчаса выдавливает каплю, но позже уже нет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Байпасс написал :
тута написино

Устарело. Теперь 10мин.

in my humble opinion