подскажите, вот на даче веду провод розеточный от щитка (если что нюм 3-2,5 автомат 16А). в каждой комнате планирую по киловатному обогревателю, итого на три комнаты три обогревателя. шлейфом (т.е. каждая последующая розетка присоединятеся от предыдущей) я правильно понимаю было бы неправильно делать?
Викторыч написал :
землю" рвать по ПУЭ нельзя, посмотрите
может не ,,землю,, а защитное заземление? это которое идет третим проводом.При том что если быть религиозным/правильным/ его можно тащить отдельным проводом и делать петли .
alex-al написал :
рвать это кажный желтозеленый от любого потребителя своим проводом в щиток?! о ужас!!
Рвать - это когда провод перекушен и не соединен. Еще "рвать" - это устанавливать в цепи какой-либо коммутационный аппарата, которым в любой момент может быть нарушена электрическая непрерывность цепи.
Не рвать - это когда провод, хотя бы и состоящий из нескольких отрезков, является электрически непрерывным, т.е. отрезки электрически соединены между собой каким-либо способом: пайка, сварка, опрессовка, винтовые клеммники, СИЗы, плоскопружинные клеммы, клеммы розетки, от которых в механизме розетки осуществляется ответвление к контактным ламелям и т.д. и т.п.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
низкий поклон за ликбез пан!!
я правильно все понял: неманенькие нагрузки в розетках соединенных шлейфом (если и кабель и автомат соответствующие, и земля есть) это нормально?
Добавлю, что есть мнение, что клемма РЕ на розетке чем-то ущербна и ею нельзя соединять защитный проводник для обеспечения его электрической непрерывности от розетки к розетке, а выполнять такое соединение нужно какой-нибудь другой "соединялкой", спрятанной за механизмом розетки, одновременно выполняя ответление РЕ от магистрали к самой розетке. Но это мнение разделяют не все.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Добавлю, что есть мнение, что клемма РЕ на розетке чем-то ущербна
Клемма то не ущербна,но могут прийти "ущербные"и кое как соединить( или сам хозяин захочет со временем сменить розетки) ,поэтому лучше клеммы розетки для соединения РЕ не использовать.
Kamikaze написал :
Через клеммы первой розетки течет суммарный ток всех нагрузок. Если суммарный ток не превышает номинального тока розетки - то все нормально.
Kamikaze написал :
Рвать - это когда провод перекушен и не соединен
в правилах чтото про то что запрещено последовательное....
То бишь религиозно-правильным будет безобрывное через клему розетки ,либо присоединяться к нему за конструктивом розетки каким либо видом и входить в розетку отдельным проводом.
Алексейй написал :
в правилах чтото про то что запрещено последовательное....
Есть там такое. Только последовательное это когда вы подключили защитный проводник к потребителю, а от него тянете уже к другому. Розетка не является потребителем и посредством соединительного шнура вы подключаете потребителей через нее ответвлением, что вполне правилам соответствует.
Kamikaze написал :
есть мнение, что клемма РЕ на розетке чем-то ущербна и ею нельзя соединять защитный проводник для обеспечения его электрической непрерывности от розетки к розетке
Да, есть такое ошибочное мнение, но между тем, правила трактуют, что соединение рабочих и защитного проводников должны производиться однотипным способом.
dmitriev01 написал :
Запитываем группу розеток от предыдущей,какое соединение?
avmal написал :
Разумеется последовательное.
Алексейй написал :
в правилах чтото про то что запрещено последовательное....
Одного я понять не могу,как Вам удаётся всё соединить всё в подрозетнике глубиной 40мм.,да ещё WAGO туда уместить для РЕ,может я криволапый какой-то? Но потом саму розетку установить одно мучение.
dmitriev01 написал :
как Вам удаётся всё соединить всё в подрозетнике глубиной 40мм.,да ещё WAGO туда уместить для РЕ
РЕ я отвожу от клеммника только в случае, если ожидается приемка Энергонадзором, которому доказывать что-либо бесполезно и клеммник использую не WAGO, а Legrand на 3 жилы, у которого все жилы подключаются в один ряд. С подобным подключением вообще никаких проблем не вижу. Сложнее, когда из-за просчетов в трассировке, в одной коробке встречаются три-четыре кабеля. Тут уже приходится всё своё терпение использовать и аккуратность - кроме трех клемм Legrand на пять жил надо еще и механизм розетки установить, что в конечном итоге всегда удавалось.
ЛУЧШЕ всего проложить по отдельному прямому кабелю в каждую комнату.
Это надежнее, безопаснее и удобнее с точки зрения ремонта/обслуживания электросети.
Дополнительные затраты - 2 автомата и 10 метров кабеля.
dmitriev01 написал :
Одного я понять не могу,как Вам удаётся всё соединить всё в подрозетнике глубиной 40мм.,да ещё WAGO туда уместить для РЕ,может я криволапый какой-то? Но потом саму розетку установить одно мучение.
если подрозетник не углубленный и не утоплен в стену на 5мм и больше,то ваго за механизм розетки с заземлением установить проблема.я ее решаю так:делаю скрутку и пропаиваю при помощи 150ваттного паяльника переделанного под минитигель.быстро,просто,надежно.