здравствуйте вы не могли бы подсказать дом 36 квартир надо запитать на квартиру 8 квт, на этаже 4 квартиры подскажите какой кабель вводной надо класть пожалуйста помогите!
Вопрос первый:
Такой шрифт выбрали из-за того что зрение плохое или так очень надо???
Вопрос второй:
Вы хотя бы написали на какое напряжение ввод.
и просто третье:
если дом на 36 квартир то ввод в квартиру должны строители сделать.
Дано: дом 36 квартир, 8 кВт на квартиру.
Удельная расчетная электрическая нагрузка (по СП 31-110-2003 до 40 квартир) =2.2 кВт/квартиру, 2,2*36=79 кВт на дом.
Плюс резерв ~30% на будущее.
Итого 103 кВт, 156 А на фазу.
Значит кабель алюминиевый 4х120 мм2 (выбор по табл. 1.3.7 ПУЭ при прокладке по воздуху с поправкой 0,92 для четырехжильных кабелей). Разница в цене алюминиевых кабелей невелика, а вот работа по укладке дорого стоит. Поэтому всегда лучше заложить запас по сечению, не выбирать номинал "впритык".
Что с лифтами – не знаю (пассажирские берут по 10-15 кВт, но стартовый ток ~75А).
Для примера 2 лифта по 15 кВт = 30 кВт = 45 А на фазу.
ВСЕГО 201 Ампер на фазу с учетом лифтов. Кабель нужен уже 4х150 мм2 алюминия.
Важное дополнение: Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование.