кабель сечением 10 кв.мм алюминевый, лучше медь.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Дано: дом 36 квартир, 8 кВт на квартиру.
Удельная расчетная электрическая нагрузка (по СП 31-110-2003 до 40 квартир) =2.2 кВт/квартиру, 2,2*36=79 кВт на дом.
Плюс резерв ~30% на будущее.
Итого 103 кВт, 156 А на фазу.
Значит кабель алюминиевый 4х120 мм2 (выбор по табл. 1.3.7 ПУЭ при прокладке по воздуху с поправкой 0,92 для четырехжильных кабелей). Разница в цене алюминиевых кабелей невелика, а вот работа по укладке дорого стоит. Поэтому всегда лучше заложить запас по сечению, не выбирать номинал "впритык".

Что с лифтами – не знаю (пассажирские берут по 10-15 кВт, но стартовый ток ~75А).
Для примера 2 лифта по 15 кВт = 30 кВт = 45 А на фазу.
ВСЕГО 201 Ампер на фазу с учетом лифтов. Кабель нужен уже 4х150 мм2 алюминия.

Важное дополнение: Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование.

кныш написал :
Вы хотя бы написали на какое напряжение ввод.

С помощью телепатии удалось определить, что 380/220В.

ЭЛЕКТРИК_61

С помощью мобильного телефона в форум пишите?

ЭЛЕКТРИК_61

Теперь уже и многоэтажные дома без проекта строят?

КТП своя? Мощность известна? Длина кабеля известна?

Запятые тоже нынче не в моде ?

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

Вопрос первый:
Такой шрифт выбрали из-за того что зрение плохое или так очень надо???
Вопрос второй:
Вы хотя бы написали на какое напряжение ввод.
и просто третье:
если дом на 36 квартир то ввод в квартиру должны строители сделать.

Регистрация: 05.08.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

здравствуйте вы не могли бы подсказать дом 36 квартир надо запитать на квартиру 8 квт, на этаже 4 квартиры подскажите какой кабель вводной надо класть пожалуйста помогите!