Есть проблема с колонкой Neva Lux 5514. Надеюсь на вашу поддержку, господа.
Колонке 3 года. Некоторое время назад начались отключения основной горелки, причём если воду выключить и сразу включить пламя зажигалось вновь. Через какое-то время этот метод восстановления работоспособности перестал помогать: горит только запальник, а основная горелка - нет. В результате:
замена батареи не помогла
приходили мастера (3 штуки в разное время) - определить неисправность не смогли
прочистка дымоотвода не помогла;
замена электронного блока управления не помогла;
замена блока клапанов не помогла;
Перебрал всю колонку сам: разбирал водяной узел, газовый, блок клапанов - всё там вроде хорошо и ломаться особо нечему.
Заметил одну деталь: если блок клапанов вставлять в газовый узел под каким-то особенным углом, то можно добиться того, что газ на основную горелку подаваться будет и всё вроде бы хорошо, но через пару дней опять всё с начала: зажигается только запальник.
Как-будто бы шток блока клапанов за что-то цепляется (?) внутри газового узла, что не даёт газу нормально течь (хотя цепляться то там не зачто).
Что делать?
Тут однозначно плохой электрический контакт. Начиная от отсека питания и заканчивая контактом черного минусового провода на массу колонки. Сюда входят плохие контакты в микрике, в термореле, в разъемах.
klivlend, PS Возможно минуcовой черный провод имеет плохой контакт с массой колонки. Обычно он крепится тем же винтом, что и БУ. Бывает что крепление с помощью самореза. При слабой затяжке, контакт плохой.Стоит дотронутся до провода и контакт временно восстанавливается.
klivlend написал:
Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке
В нескольких случаях пробовал. Подул и в смотровое окно, и снизу под кожух, вверх вдоль боковой стенки. Один раз сработало - колонка включилась. Но в следующий раз это не помогло, пришлось снимать кожух.
Так что какой-то закономерности установить не удалось, либо причины были разные.
Mr Pepper, Есть еще один вариант. Высоковольтный кабель неплотно надет на штырь высоковольтного трансформатора внутри БУ. Надо кабель запихнуть поглубже, проворачивая его вокруг оси.Кабель насаживается точно также, как на штырь свечи розжига.
klivlend написал: Славик64, Вы рекомендовали Mr Pepper в личке зажигать запальную горелку с помощью спичек? Если колонка запустится, то проблема только с высоковольтной искрой. Остальные части БУ работают нормально, включая микрик. Замена БУ тогда решит проблему.
Забыл. А что?
ПС Когда то к нам почта приходила с таким опозданием, что космонавты уже возвращались, а мы только узнавали, что полетели.
Славик64, Вы рекомендовали Mr Pepper в личке зажигать запальную горелку с помощью спичек? Если колонка запустится, то проблема только с высоковольтной искрой. Остальные части БУ работают нормально, включая микрик. Замена БУ тогда решит проблему.
Блок розжига и контроля пламени для газового проточного водонагревателя . Для колонок с запальной горелкой.Для тех кто разбирается в радиотехнике или электронике и может спаять схему своими руками.С подробным описанием физических процессов.
klivlend, в нашем городе я(что бы не соврать) знаю 3 манометра и даже счетчики редкость. Что мне делать? Со счетчиками и манометрами ходить? А там еще микрометр и др. надо.
Славик64, Колонка реагирует на проток воды через нее. Естественно он зависит от перепада давления на входе и выходе. При высоком давлении на входе скорость протока может быть маленькой, если имеются сужения, на которых теряется часть давления. Если колонка исправна, то при протоке воды через нее 3 л/мин, основная горелка должна зажечься.Тогда мембрана в норме.Измерять проток воды проще всего с помощью исправного водяного счетчика в моменты, когда давление воды на входе в квартиру не меняется или меняется слабо. Манометр на входе в помощь.Если расход воды не достигает 2,5 -3 л, то дело не в мембране. Либо давление на входе в квартиру маленькое, либо забиты фильтры и трубы, включая трубки змеевика теплообменника по всему тракту. Без измерения протока воды нужно делать много бесполезной работы в поисках причин. А ларчик просто открывался.
klivlend написал:
Это вы всерьёз не понимаете зачем нужно измерять расход воды или шутите так?
(в отличии от Вас, я отвечаю на заданный Вами вопрос)
Это я всерьёз не измеряю банками, я это делаю на глаз..., если хочу мембрану проверить. А так, если сальник меняю, зачем лишние движения(время деньги)? Вскрытие покажет. Более того, мембрану меняю на новую. Зачем старьё оставлять? А мембраны у меня в ассортименте, что нетУ, то на коленке делаю! Даже на данную колонку. Уж больно дорогие они.
Да, да, конечно. Мальчику откуда знать, что от разного давления воды что то поменяется.
Славик64, Мальчику ничего не надо знать. Он может помочь взрослому дяде решить элементарную задачку. Это вы всерьёз не понимаете зачем нужно измерять расход воды или шутите так?
Славик64 написал:
klivlend, а зачем эти танцы? Или сальник меняется не увидев мембрану?
Предлагаете сначала разобрать, проверить мембрану глазами, а потом ее купить в случае необходимости? Зачем дважды разбирать, когда можно проверить до разборки и купить при необходимости. Дурная голова ногам покоя не даёт.Неисправной является не только дырявая мембрана, но и задубевшая и сильно деформированная. В последних 2 случаях ответ на пригодность даст тест с расходом воды на включение и выключение основной горелки.
Славик64 написал:
Ну про микрометры и др. я промолчу.
Ну если у человека есть микрометр, то почему бы им не воспользоваться для проверки износа штока?
Коич написал:
День добрый!
Подскажите пожалуйста по следующей неисправности:
при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3).
Это место где мембрана давит штоком на переключатель.
В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается.
Если воду не включать в кране - протечки нет.
Коич, Сальник штока надо точно менять. Дополнительно перед разборкой ВУ проверьте исправность мембраны.Для этого постепенно открывайте кран горячей воды до момента зажигания основной горелки. Как только зажжется, подставьте под кран емкость и набирайте в нее воду. Засеките время наполнения. Тогда можно рассчитать сколько протекло воды за одну минуту. Задачка для 4 класса начальной школы.Если мембрана исправная, то расход воды должен быть 2,5-3 литра в минуту. Все зависит от положения переключателя лето-зима на водяном узле.Отключаться горелка должна при расходе воды 2-2,5 л/мин. Это по паспорту для колонки NevaLux 5514. Шток лучше заменить, раз у вас при втянутом его состоянии внутрь ВУ вода не капает, а при выдвинутом сальник пропускает воду. Это говорит, о неравномерном износе этого штока или его покрытии солевыми отложениями из воды.Можно очистить шток в растворе кислоты, а потом замерить микрометром его толщину в разных местах для определения степени износа. Проще купить новый в ремкомплекте.Обязательно смазать силиконовой смазкой для лёгкости хода и меньшего износа.
День добрый!
Подскажите пожалуйста по следующей неисправности:
при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3).
Это место где мембрана давит штоком на переключатель.
В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается.
Если воду не включать в кране - протечки нет.