Не прав в чём?
Головной автомат перегружен, поработав некоторое время отключится от перегрузки. Время отключения зависит от индивидуальных характеристик конкретного автомата (а характеристики бывают всякие).
filvik написал :
А на вилке что написано? Вы видели двойные вилки?
не очень понял о чем вы?
я вот об чем: в одну 16А розетку (под две вилки) можно воткнуть два потребителя каждый по 3квт (напр. маненькую духовочку и микроволовку)?(презюмируем, что провод соответствует нагрузке - нюм 4,0, например)
или иными словами, 16А это для всей розетки, или для каждой пары дырок, извините, не проф языком разговариваю...
alex-al написал :
я вот об чем: в одну 16А розетку (под две вилки) можно воткнуть два потребителя каждый по 3квт (напр. маненькую духовочку и микроволовку)?(презюмируем, что провод соответствует нагрузке - нюм 4,0, например)
Контакты каждой розетки (каждой пары дырок) в блоке рассчитаны на ток до 16 А (3,5 кВт).
А вот суммарная мощность, которую можно подключить к одному шлейфу розеток, определяется... способом подключения этих розеток!
Т.е. если Вы делаете соединение розеток в блоке "шлейфом" - то извольте ограничиться 16 А / 3,5 кВт на весь шлейф (т.к. провода внутри шлейфа прикручены к клеммам, также, как и контакты, рассчитанным на 16А). Аналогично будет и при двойных розетках, устанавливаемых в одно посадочное место (т.е. как в удлинителях, общие клеммы для подключения питания на оба гнезда) - если на них нарисовано "16А", то эти 16А ограничивают возможности всей розетки.
Однако, если, например, во водную коробку блока розеток у вас заходит кабель с жилами по 6 мм[sup]2[/sup], где Вы опрессовкой, сваркой или хотя бы пайкой делаете развод на 3 розетки, к каждой свой провод на 2,5 мм[sup]2[/sup] - то "ноу проблем" втыкать в каждую розетку по 16А, т.к. у вас ни через одну клемму не потечет бОльший ток...
Надеюсь, понятно объяснил?
UPD:
Теперича - про "маленькую духовочку и микроволновку". Да втыкайте их на здоровье в одну двойную розетку!
Вероятность того, что они ОДНОВРЕМЕННО будут потреблять 100% мощности - практически равна нулю.
А если вдруг (о ужас! кошмар просто! это же просто "смерть телепузикам"! шучу...) такое и случится - то, в силу особенностей работы микроволновки режим одновременной работы будет достаточно непродолжителеьным и прото не успеет опасно разогреть клеммы розеток даже при соединении шлейфом (а при качественном подключении хорошей розетки в шлейфе - и вообще не нагреются, т.к. солидные производители стараются делать электрику с пусть не большим, но таки запасом)
(NB: ажно 3 кВт на генерацию микроволн - это очень нехило, кило мяса сготовится за пару минут)
ailcat написал :
А вот суммарная мощность, которую можно подключить к одному шлейфу розеток, определяется... способом подключения этих розеток!
Сечением подводящего кабеля. Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа
унифицированного подключения. (розетка 10А,16А, а вилка 2.5А,6А,10А,16А). Розетка 10А может жить и под 40А АВ.
filvik написал :
Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа
унифицированного подключения.
Зато другие производители выпускают устройства, позволяющие подключать к розетке несколько устройств, потребляющих в сумме куда более 16А.
"Для себя", зная, что никогда не будешь втыкать в один тройник три камина и не шлейфуя розетки через их плоскопружинные клеммы - можно спокойно ставить и АВ 25А на розетки. При работе на заказ - приходится "защищаться от дурака".
Кроме того, можно придумать варианты неисправности электроприборов, при которых потребление превысит номинальное.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Зато другие производители выпускают устройства, позволяющие подключать к розетке несколько устройств, потребляющих в сумме куда более 16А.
А гвоздей-то сколько типономиналов,
так и что УЗО получается ставить нет смысла?
Kamikaze написал :
"Для себя", зная, что никогда не будешь втыкать в один тройник три камина и не шлейфуя розетки через их плоскопружинные клеммы - можно спокойно ставить и АВ 25А на розетки. При работе на заказ - приходится "защищаться от дурака".
Kamikaze это все понятно, но как-то не красиво защищать вопрошающего от самого себя (тогда надо проверять на дуракоустойчивость).
Kamikaze написал :
Кроме того, можно придумать варианты неисправности электроприборов, при которых потребление превысит номинальное.
Тут еще и в обязанности производителя входит защита, если в инструкции не оговорено обратное.
От дураков защиты нет и похоже не будет.(Так уж устроен мир).
filvik написал :
Сечением подводящего кабеля. Производитель не выпускает устройств потребляющих более 16А для данного типа унифицированного подключения. (розетка 10А,16А, а вилка 2.5А,6А,10А,16А). Розетка 10А может жить и под 40А АВ.
Вы таки уверены в своем утверждении?
Хорошо, вот вам задача:
1) кабель NYM 3х2,5 мм[sup]2[/sup], как всем нам хорошо известно, способен длительно выдерживать ток в 24 А, да черт с ним, пусть будет даже NYM 3x4 мм[sup]2[/sup] c длительным током в 30-с-чем-то ампер.
2) есть две розетки, рассчитанных на 16А каждая, клеммы позволяют подключить 1 или 2 провода сечением до 4 мм[sup]2[/sup] (на всякий случай напоминаю - не только контакты, но и клеммы подключения каждой розетки рассчитаны на 16 ампер)
3) есть два электрочайника, каждый "выкушивает" по, скажем, 10-12 ампер (не больше).
Вопрос:
таки возможность включения обоих чайников одновременно зависит от способа подключения розеток (шлеййфом или по отдельности), или нет?