Приветствую, Уважаемые!
Прошу не пинать, а объяснить по существу. Почему, те же самые ПУЭ, предписывают выполнять монтаж проводки электроосветительной сети в жилых помещениях непременно одножильным кабелем, типа NYM, ВВГнг, и т.п. (или я ошибаюсь?). Нельзя-ли вместо него, использовать что-либо многожильное, типа ПВС, и т.п. (естественно, такого-же сечения)?

KAG написал :
Прошу не пинать,

Можно всётаки пнуть?
В каком пункте ПУЭ предписывают выполнять монтаж проводки электроосветительной сети в жилых помещениях непременно одножильным кабелем, типа NYM, ВВГнг, и т.п. ???

Значит, все-таки, ошибся. Тогда вопрос - возможно-ли для этих целей применить тот же банальный ПВС?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

KAG написал :
возможно-ли для этих целей применить тот же банальный ПВС

зачем, если моножилой проще и удобней?
посмотрите срок службы ПВС и ВВГ заявленный производителем...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2KAG В "Путеводитель" загляните, уже в который раз один и тот же вопрос...

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Ну если Вы нашли клад в виде проводов ПВС ,то прокладывайте ПВС. Никто Вас за это не повесит.
А если нужно покупать,то берите ВВГ.3*2.5 и очень удобный в работе , Правда в гофру лучше затаскивать НУМ ,так как в 16 одинаково хорошо лезет и полторашка и два с полтиной. Потом если разделывать коробки,то моножила намного удобнее,сами же потом переплюетесь,когда пойдет установка розеток и всякое такое. ПВС очень не удобно,даже в том плане,что не послушный, вечно наровит ото всюду выпасть,или провиснуть. А ВВГ сказал лежать,он лежит.И из шробы не наровит выпрыгнуть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
в гофру лучше затаскивать НУМ ,так как в 16 одинаково хорошо лезет и полторашка и два с полтиной.

Кольчугинский 3х2,5 не лезет.

grouer написал :
моножила намного удобнее,сами же потом переплюетесь,когда пойдет установка розеток и всякое такое.

Особенно когда поймете, что для опрессовки многопроволочной жилы потребуются наконечники и пресс-клещи. А если еще автор вопроса прочитает назначение кабелей, то поймет, что провод ПВС предназначен не для стационарной проводки, а совсем для другого.

По поводу ПВС все понял. Благодарю всех ответивших.
Но, все-таки остался небольшой вопрос, существует ли многожильный аналог тех же NYM и ВВГнг, такого же назначения и узаконенный НТД для применения в этих целях?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KAG написал :
существует ли многожильный аналог тех же NYM и ВВГнг, такого же назначения и узаконенный НТД для применения в этих целях?

Если вы под целями подразумеваете стационарный монтаж в несейсмоопасной зоне, то не выпускается - нет необходимости.

Понял, спасибо.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

KAG написал :
Но, все-таки остался небольшой вопрос, существует ли многожильный аналог тех же NYM и ВВГнг, такого же назначения и узаконенный НТД для применения в этих целях?

На Украине это - ВВП-2. Многожильный, с малопроволочными жилами.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

KAG написал :
Тогда вопрос - возможно-ли для этих целей применить тот же банальный ПВС?

Это вы от неопытности такие вопросы задаёте.

Моножильный провод попробуете, про ПВС даже не вспомните!

Многожильный - более трёх жил.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Тогда маложильный с малопроволочными жилами

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2KAG 2новосиBEERец
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Что касяестся "удобства мягкого кабеля"....
Делал как-то монтаж при помощи ВВП-2, не такой уж мягкий. .. После того как количество обжатых наконечников перевалило за 1000 - пропало желание использовать "мягкий кабель.провод".

Kamikaze написал :
Тогда маложильный

Не-а, трёхжильный.

Smily написал :
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

+1. В дополнение к приведённой выдержке из ПУЭ информация от производителя: "Провод ПВС предназначен для электроприборов и инструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинительных".