Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Такой вопрос .В двухэтажном доме планируется отопление,как вести разводку понятно.Затруднения возникли с выбором расширительного бачка(открытого или закрытого типа).После небольшого сёрфинга по net-у выбор пал на герметически закрытый бак.Загвоздка лишь в том,в каком месте ставить сей продукт "Анжинерной системы" :на верху или внизу?

parazitoff написал :
:на верху или внизу?

В любом месте. Но рекомендуется на обратке, перед насосом/котлом.
Чтобы насос из него как бы выкачивал.
Также неоходимо подключать его через тройник, для отключения от системы и слива воды для проверки предустановленного давления. Объём бака рассчитывается по формулам, но грубо- 10% от объёма системы.
И т.д. и т.п....-

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Михалыч написал :
но грубо- 10% от объёма системы.
И т.д. и т.п....-

Из опыта - лучше 12-13%

Михалыч написал :
но грубо- 10% от объёма системы

Есть формула.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Спасибо, видел. Но, на практике получалось, что с нормально высчитанным расширительным бачком давление в СО поднималось недопустимо высоко. Учтено было все. Пришлось тупо увеличивать объем расширительного бака.
З.Ы. с давлением газа в баке все было в порядке.

AlexMax написал :
на практике

У меня дома система отопления с открытым бачком. Бачок из нержавейки (так называемая пищевая), который стоит четыре года (предыдущий стальной сгнил), трубы стальные, радиаторы чугунные. Не страшно ли соседство чёрного металла и нержавейки? Один знакомый сварщик-сантехник сказал, что это плохо...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Serx написал :
Не страшно ли соседство чёрного металла и нержавейки?

Бред Вам сказал сварщик. У нас, допустим, некоторые люди в качестве стояков отопления , ГВС, ХВС ставят нержавейку, которая соседствует и с чугуном, и с черным металлом. Нет никаких отрицательных последствий.
Плохо может быть в одном случае - если этот мастер захочет приварить нержу напрямую к черному металлу. Еще и переменным током. И черным электродом. Были случаи. варили люди. Сам видел - я сначала не верил, но мне показали. Теперь верю и боюсь таких мастеров.

AlexMax написал :
У нас, допустим, некоторые люди в качестве стояков отопления , ГВС, ХВС ставят нержавейку, которая соседствует и с чугуном, и с черным металлом.

Где-то на форуме читал, что нержавейка на ХВС пошла точечными протечками.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Serx написал :
нержавейка на ХВС

Блуждающие токи. Это же случается и с полотенцесушителями. Для толстостенной нержи это неактуально.

AlexMax написал :
Из опыта - лучше 12-13%

По формулам- 5% не всегда получается. Себе когда делал, сварщики советовали- не менее 15%.
Потом много раз, по всем возможным формулам из разных справочников считал- 5% максимум...

Михалыч написал :
5% максимум

У меня расширитель получился примерно 6%. Всё нормально. Зачем здоровый бак?

Хорошо,с местом установки бака определились:внизу ,перед котлом/насосом. Но с объёмом вы меня опять ввели в ступор.Раньше поставил на чердак флягу литров на сорок и забыл про неё,знай только, перед началом отопительного сезона проверить уровень воды и всё.Просто никогда раньше с типом таких бачков не сталкивался,вот отсюда и такие,казалось бы,дилетанские вопросы.И ещё,нужно ли ставить манометр?Если да,то в каком месте?По идее в самом низком...

parazitoff написал :
И ещё,нужно ли ставить манометр?Если да,то в каком месте?По идее в самом низком

А на котле разве нет?
Тогда купите ГБ и будет Вам Щастье...-
А в бачке проверяется один раз в жизнь- перед пуском.-

Михалыч написал :
А на котле разве нет?

Нет,на котле нет.

Михалыч написал :
Тогда купите ГБ и будет Вам Щастье...-

Что за ГБ?

parazitoff написал :
Что за ГБ?

Группа Безопасности. Накручивается на подачу котла. Состоит из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика. СтОит от 900р (кажется...-).

Всем спасибо,тема закрыта.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь.

Можно ли вместо группы безопасности на выходе котла через тройник поставить только предохранительный клапан. Воздухоотводчик и термоманометр будут стоять дальше, на коллекторе на расстоянии 1.5 метра от котла.

NikolaBY написал :
Можно ли

угу.

Михалыч написал :
угу.

спсб