Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24
#1366521

тавр или швелер через каждый метр все армируется и заливается.На 2 этаже жилые комнаты,т.е.нагрузки никакой кроме веса плиты пролет 3х6 м ,
швелер по короткой стороне Правильно думаю?

Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24

Швелер 100 мм,на полку будет укладываться арматура и заливаться бетоном

Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24

заливаться будет на 100 мм

Ну на 3м- нормально. Вам под швеллер надо опорные площадки сделать. Как минимум из стали 300х200х4мм. Или забетонировать этот узел.

Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24

Пластины надо подкладывать Даже если плита вместе с швеллером будет опираться по периметру на 300 мм

2denbov На пролёт 3м можно и без швеллера...-

Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24

Если без швеллера арматура в 1 ряд или 2 ряда ?Размер ячейки 300х300 нормально?Какой диаметр арматуры использовать?

denbov написал :
Если без швеллера арматура в 1 ряд или 2 ряда ?Размер ячейки 300х300 нормально?

Если без швеллера, то в два слоя. 200Х200 д12. Верх можно 250х250 д10. Но точно- надо считать. А я ленюсь...-

Регистрация: 24.06.2009 Электросталь Сообщений: 24

Огромное спасибо!!!