Бойлер 3000 Вт подключение 1ф поставлен С16А При включении искра прожгла в медной трубе при этом нет сработки УЗО 63/30 По тех. Регламенту земля не требуется, т.к. корпус диэлектрик
пРИ ВКЮЧЕНИИ АВТОМАТА ОН СТАЛ ДРИБЕЗЖАТЬ ПРИ ЭТОМ ПРОЖГЛАСЬ ДЫРЮЛЯ В ТРУБЕ МЕДНОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ А ОНА В СОЮоч-дь была прикреплена к битон блокам являющим-ся основаню дома через изолятор -резиновый хомут
2технИК ,во время включения Вашего нагревателя,судя по всему произошло замыкание внутри нагревателя на трубку подачи холодной воды. А Ваше УЗО не отработало,и Вы хотите знать почему? Я правильно понял Угадал?
ПРШУ ПРЩЕНИЯ НА СЧЁТ КЛАВИАТУРЫ ЕЩЁ ПЛОХО ОБЩАЮСЬ НО СКАЗАНО КОНКРЕТНО бойлер немция 3кВт от щита 3*2,5 автомат легр 16 А если не ясна сиииииитуация поясните
узо на бойлер не стоял надеялся на автомат легр ОДНО МОЖЕТ УТИШЕНИЯ Вся времянка была запитана благотворитель-ю 1,5 а нейм бойлера 2 минуты может я ещу не попал?
технИК написал :
не парни только немец лучшеб не лез
Куда он зараза хочет лезть?
Или Вы имеете в виду что в немецкмй бойлер лучше не лезть?
УЗО отработать при аварии на бойлере не смогло ,так как стояло на другой линии,логично? А так что бы оно сработало на любой линии,пусть даже не подключённой ещё делать не научились.
Теперь наверное Вас интересует почему не отработал автомат?
технИК написал :
ПРШУ ПРЩЕНИЯ НА СЧЁТ КЛАВИАТУРЫ ЕЩЁ ПЛОХО ОБЩАЮСЬ
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
2avmal ,к новичкам,хоть и зарегистрированным 10.11.08.,надо относиться повнимательнее.особенно консультантам. 2технИК ,Вы главное не уходите.спросите,прямо и точно
,можно с матом,модераторы всё равно сейчас спят.
2технИК ,у Вас прожгло трубку в самом бойлере?
Вы говорите автомат Легранд С16,именно он защищал бойлер? Он мог не отключиться из-за того что ток короткого замыкания не успел набрать нужное значение для срабатывания расцепителя внутри автомата,так как раньше цепь могла прерваться (например из-за оплавления клеммника про который Вы писали).
Не знаю что и ответить.Сколько лет прослужил бойлер? Всё стареет,всё надо менять,в Вашем случае,да,
если бы стояло узо то до короткого замыкания могло не дойти,а значит медная трубка была бы цела.
В утешение,люди теряют больше,бойлер всего лишь железяка.
dmitriev01 написал :
2avmal ,к новичкам,хоть и зарегистрированным 10.11.08.,надо относиться повнимательнее.особенно консультантам.
Так вроде новичков-консультантов у нас нет, но это не значит, что надо переводом заниматься вместо постановки грамотного и правильно сформулированного вопроса. И главное - на русском языке.
в бойлер была подана вода (скважена) он быть под защитой автомата легр подключение по дивайсу 2-х полюсник 3-й провод проходил 16мм меди к медному трубопроводу глубинного насоса от которого запит-сь система отопления и прощил он напртив какого то накопительног раширительного бака
Всё понял,бойлер жив здоров,короткое замыкание случилось между защитным проводником и частью системы отопления.Вариантов может быть несколько,на Вашем защитном проводнике(заземление,у нас называется РЕ) есть напряжение,вопрос откуда оно взялось? у Вас индикатор дома есть?
техник попадает в практику где всегда необходим инженер скозали бы вы что сайт только для жинеров а молчу я только потому либо уже прошел либо вникаю нуж еели нет у меня вашего образования то почему не могу внимать мать?
к сожалению я не уверен что явилось для не го защитой поетому и спраш-ю "РАБОЧИЙ 0 тащил от кабельного ввода 35 мм2(ДУРДОМ) но деньги сказали нужен запс ну ну тащил ПВ-3-16 ПРОПАЙ В ШКАФ шНАЙДЕР
Последнее сообщение немного трудно понять,но одно понял,Вы не уверены что короткое замыкание случилось с защитным проводником.Может это был фазный провод? Скоро уже народ просыпаться начнёт,а мы ещё не определились какой это провод был.
технИК написал :
3-й провод проходил 16мм меди к медному трубопроводу глубинного насоса от которого запит-сь система отопления
ПРОШУ ЗАКРЫТЬ КАК НЕПЕРСПИКТИВНУЮ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ Т . К. НАД НАМИ ПРОХОД-Т 250 кВТ И ДУБЛЁР У НАС ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙЙ БАЛОН РАЗОРВАЛО НИЗКОНЕСУЩИЙ ПРОВОД ШЛИ В ДВА ДУБЛЁРА ВОТ ТАКОЙ У НАС уРАЛ ПОВЕЗЛО ПОЖАРНИКИ ПРИЕХАЛИ ИВОДМ БЫЛЬ НУ ЗАЩИТА НИКОГДА НЕСРАБОТАЕТ НЕ СРАБОТАЕТ ДО ЗАВТРА