Панельный дом со страной алюминиевой проводкой и старыми автоматами.
Меняем проводку на медную 3х2,5 на розетки.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то исправить в данной схеме:
Общее УЗО 63А 30мА и автомат на 63А или 40А, от него:
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины
2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор)
3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен)
4) Автомат 16А на свет всей квартиры
Нужно ли это общее УЗО или можно его поставить только на группу 2)-4) ?

sabik написал :
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины

Лишнее.

sabik написал :
2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор)

16А, или 2-е линии на 16А.

sabik написал :
3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен)

16А

sabik написал :
4) Автомат 16А на свет всей квартиры

10А

sabik написал :
Нужно ли это общее УЗО

Да

Smily написал :
Цитата:
Сообщение от sabik
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины
Лишнее.

Стиралка в ванной, а посудомойка на кухне.
Разве на них не надо отдельные УЗО?

Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

Фото этажного щитка выложите.

Вечером постараюсь выложить.
Могу сказать, что там все 30-ти летней давности - поворотный рубильник на всю квартиру и 2 черненьких на свет и розетки. И никаких УЗО.

Smily написал :
Фото этажного щитка выложите.

И хотелось бы услышать критику к данной схеме

В тамбуре УЗО - лишнее.
Автомат на 50А - много, вам положенно 25А.
В каждую комнату - своя группа розеток. Насчёт отсальног уже писал, но вы поступили "по своему".

sabik написал :
Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

Провод, надо защищать, как тут правильно подметил кто-то и распаячные коробки.

Smily написал :
Автомат на 50А - много, вам положенно 25А

5.5 кВ на всю квартиру?

На комнаты розетки разделил. И на кухню 16А, думаю, может хватит.

Стиральная машинка в ванной будет. Почему на нее не надо отдельную линию?

sabik написал :
5.5 кВ на всю квартиру?

Обычно да, если газ. плита.
Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме.
Непонятно, почему вы выделяете посудомойку отдельной группой? Уж лучше 2-е группы света, или 2- группы на кухню....
Всё остальное (включая свет) - под УЗО тип А 0,03А. При положенном вам автомате 25А, достаточно 1-го УЗО, больше - по желанию и бюджету.

Smily написал :
Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме

Дому, думаю, лет 35-40. Куда же без стиралки? В кухню не поставишь, а в ванной места много.

Тоже подумал что может посудомойку можно с чем-нибудь объединить, только не с холодильником.
Не хотелось бы под одно УЗО и розетки и свет ставить. Вдруг где утечка, ни света ни розеток.

2sabik
УЗО 40А.
Вводной вам положен 25А, если разрешат 32 - то вам этого хватит, и УЗО дополнительно защищать ненадо.
Автоматы - В, УЗО типа А, перед подключением РЕ, желательно чтоб обслуживающий электрик выполнил ревизию РEN в этажном щите (зачистил, смазал, заменил крепёж)

Для sabik
Знаете из всех схем ваших по-моему 1 самая хорошая, только:
1) АВ после счетчика на 40А\2п
2) УЗО на 63А убрать
3) УЗО на стиралку 20А
4) УЗО на посудомойку 20А
Все АВ на 1 полюс, кроме АВ который после счетчика стоит он 2 полюса.
Ибо если вы захотите поставить духовой шкаф, который намного лучше газового, то у вас всегда будет 1 линия (посудомойка) на которую можно будет подключить его. Понятное дело при замене АВ на 20А. До счетчика можно эту крутёлку заменить на ВН32-40А\2п, можете АВ поставить в место него на 50А\2п.