#1372393

Для sabik
Знаете из всех схем ваших по-моему 1 самая хорошая, только:
1) АВ после счетчика на 40А\2п
2) УЗО на 63А убрать
3) УЗО на стиралку 20А
4) УЗО на посудомойку 20А
Все АВ на 1 полюс, кроме АВ который после счетчика стоит он 2 полюса.
Ибо если вы захотите поставить духовой шкаф, который намного лучше газового, то у вас всегда будет 1 линия (посудомойка) на которую можно будет подключить его. Понятное дело при замене АВ на 20А. До счетчика можно эту крутёлку заменить на ВН32-40А\2п, можете АВ поставить в место него на 50А\2п.

2sabik
УЗО 40А.
Вводной вам положен 25А, если разрешат 32 - то вам этого хватит, и УЗО дополнительно защищать ненадо.
Автоматы - В, УЗО типа А, перед подключением РЕ, желательно чтоб обслуживающий электрик выполнил ревизию РEN в этажном щите (зачистил, смазал, заменил крепёж)

Smily написал :
Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме

Дому, думаю, лет 35-40. Куда же без стиралки? В кухню не поставишь, а в ванной места много.

Тоже подумал что может посудомойку можно с чем-нибудь объединить, только не с холодильником.
Не хотелось бы под одно УЗО и розетки и свет ставить. Вдруг где утечка, ни света ни розеток.

sabik написал :
5.5 кВ на всю квартиру?

Обычно да, если газ. плита.
Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме.
Непонятно, почему вы выделяете посудомойку отдельной группой? Уж лучше 2-е группы света, или 2- группы на кухню....
Всё остальное (включая свет) - под УЗО тип А 0,03А. При положенном вам автомате 25А, достаточно 1-го УЗО, больше - по желанию и бюджету.

Smily написал :
Автомат на 50А - много, вам положенно 25А

5.5 кВ на всю квартиру?

На комнаты розетки разделил. И на кухню 16А, думаю, может хватит.

Стиральная машинка в ванной будет. Почему на нее не надо отдельную линию?

sabik написал :
Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

Провод, надо защищать, как тут правильно подметил кто-то и распаячные коробки.

В тамбуре УЗО - лишнее.
Автомат на 50А - много, вам положенно 25А.
В каждую комнату - своя группа розеток. Насчёт отсальног уже писал, но вы поступили "по своему".

Smily написал :
Фото этажного щитка выложите.

И хотелось бы услышать критику к данной схеме

Вечером постараюсь выложить.
Могу сказать, что там все 30-ти летней давности - поворотный рубильник на всю квартиру и 2 черненьких на свет и розетки. И никаких УЗО.

Фото этажного щитка выложите.

Smily написал :
Цитата:
Сообщение от sabik
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины
Лишнее.

Стиралка в ванной, а посудомойка на кухне.
Разве на них не надо отдельные УЗО?

Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

sabik написал :
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины

Лишнее.

sabik написал :
2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор)

16А, или 2-е линии на 16А.

sabik написал :
3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен)

16А

sabik написал :
4) Автомат 16А на свет всей квартиры

10А

sabik написал :
Нужно ли это общее УЗО

Да

Панельный дом со страной алюминиевой проводкой и старыми автоматами.
Меняем проводку на медную 3х2,5 на розетки.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то исправить в данной схеме:
Общее УЗО 63А 30мА и автомат на 63А или 40А, от него:
1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины
2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор)
3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен)
4) Автомат 16А на свет всей квартиры
Нужно ли это общее УЗО или можно его поставить только на группу 2)-4) ?