Решние: было сделано так.
Для минимизации труда - распаечные коробки опустил ниже (они у пола под разетками) - место позволяло. Замене подлежали только участки от распаечной до самой розетки. (а не вскрытие стяжки и перетяжка всего провода )

Как вариант, взять моножилу, накрутить "пружинку" того- же диаметра что провод в коробке, насадить на "концы" в коробке и пропаять.

"Старые" электрики так делали, даже с Аллюм., только пружинку при этом еще "обжимали пассатижами"

ЗЫ Разумеется не для "силового" варианта

Тогда вариантов не будет вообще.
На гильзы место есть? Тогда - гильзы.
Нет возможности на гильзы, тогда Ваго и бОльшую коробку.
Выбор то не велик....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Как вариант - установить другую коробку

Места мало не в самой по себе, а для использования наращивания с помощью wago

Kamikaze написал :
слишком растяжимое понятие

Слишком короткие для возможности коммутаци как методом скрутки так (тем более через wagoвские)
Входит в коробку порядка 1-3 см заизолированного и далее 1-3см. зачищенного провода.
Входят в коробку снизу 3 и сверху(на саму розетку) 1 трехжильных провода.

Kamikaze написал :
про короткие концы, то почему тема называется "Распаечная коробка"?

Потому что короткие не сами по себе, а в расп. коробке, т.е. выведенные для коомутации концы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ALARMus написал :
слишком короткие концы провода остались

"Слишком короткие" - слишком растяжимое понятие. Миллиметр? Сантиметр? Дециметр? "Слишком короткие" для чего?

Немного странно, если вопрос - про короткие концы, то почему тема называется "Распаечная коробка"?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALARMus написал :
Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля

  • была силуация, проводов в коробкуе было много, концы короткие. Правда лежала многожилка. Вышел из проблемы так: навстречу засунул в гильзу 6 мм.кв., опрессовал, сверху- термоусадку. Длинные хвосты потом коммутировал.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

ALARMus написал :
слишком короткие концы провода остались

меньше сантиметра?

ALARMus написал :
Проблема в том что в самой распаечной коробке 4 по 3х2,5 - как понимаете места совсем мало.

Как вариант - установить другую коробку, например двухместную или углублённую.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Нарастить концы-ваги. Вы имеете ввиду вставить ваговский на 2 отверстия - в одноу короткий провод в другую удлененную его часть ?
Проблема в том что в самой распаечной коробке 4 по 3х2,5 - как понимаете места совсем мало.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

нарастить концы-ваги,пайка,оппресовка. мощность нагрузки ?

Если в распаечной коробке (проводка для розеток) слишком короткие концы провода остались.
Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля (в самой распаечной коробке что то можно сделать) ?