Решние: было сделано так.
Для минимизации труда - распаечные коробки опустил ниже (они у пола под разетками) - место позволяло. Замене подлежали только участки от распаечной до самой розетки. (а не вскрытие стяжки и перетяжка всего провода )
Слишком короткие для возможности коммутаци как методом скрутки так (тем более через wagoвские)
Входит в коробку порядка 1-3 см заизолированного и далее 1-3см. зачищенного провода.
Входят в коробку снизу 3 и сверху(на саму розетку) 1 трехжильных провода.
Kamikaze написал :
про короткие концы, то почему тема называется "Распаечная коробка"?
Потому что короткие не сами по себе, а в расп. коробке, т.е. выведенные для коомутации концы.
ALARMus написал :
Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля
была силуация, проводов в коробкуе было много, концы короткие. Правда лежала многожилка. Вышел из проблемы так: навстречу засунул в гильзу 6 мм.кв., опрессовал, сверху- термоусадку. Длинные хвосты потом коммутировал.
Нарастить концы-ваги. Вы имеете ввиду вставить ваговский на 2 отверстия - в одноу короткий провод в другую удлененную его часть ?
Проблема в том что в самой распаечной коробке 4 по 3х2,5 - как понимаете места совсем мало.
Если в распаечной коробке (проводка для розеток) слишком короткие концы провода остались.
Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля (в самой распаечной коробке что то можно сделать) ?