#1371622

В документе "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий" (Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ)
пункт 4.15. "Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО
с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная
линия; в остальных случаях, например, при использовании одной линии для
сантехкабины, кухни и коридора, допускается использовать УЗО с
номинальным током до 30 мА." ()
Сказал о данном документе электрику, на что получил ответ:
"Данный документ называется " письмо Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ)" и действует, как в нем указано до... "Указания действуют до выхода новой редакции главы 7.1 ПУЭ и документа взамен ВСН 59-88", в связи с выходом главы 7 ПУЭ в июле 2002 года, действие ПИСЬМА можно считать прекращенным.
В соотв. с п.7.1.48. ПУЭ, абзац 2: В ванных комнатах квартир... узо -30 мА.
Я думаю, что 1997 году ребята просто подстраховались и выпустили этот норматив (на 10 мА), а потом решили не закручивать гайки, и сделали, как в основном, сделано во всем мире - 30 мА. "

Он прав?

Вы для себя делаете? Поставьте 10. Тут описывают, что 30мА - довольно чувствительный для тела ток.

2Timans
Есть ещё ГОСТ Р 50571.11-96
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701
ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Alex_Penza написал :
Поставьте 10. Тут описывают, что 30мА - довольно чувствительный для тела ток.

Совершенно верно, но УЗО не ограничивает ток. Даже при 10 мА УЗО ток может быить и 100 мА и 300 мА...

Alex_Penza написал :
Вы для себя делаете? Поставьте 10.

Спасибо, так и сделаю

2Smily не ограничивает, но отключает
Откуда, интересно, появится 100, если при 5-10 УЗО выключит линию?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Alex_Penza написал :
Откуда, интересно, появится 100, если при 5-10 УЗО выключит линию?

Из закона Ома: I=U/R, где U=220В, а R в неблагоприятных условиях при влажной коже м.б. меньше 1000 Ом. Итого, получим ток 220мА и выше. После прикосновения и начала протекания через тело тока УЗО начнет процесс отключения. В таких условиях сработает и УЗО на 100мА, может, на какие-то миллисекунды позже, чем 10-30мА. А уж между УЗО на 10 и 30мА в таких условиях разницы практически нет.
Вот если бы придумать такую гипотетическую ситуацию, когда сопротивление тела (цепи) будет плаааавненько уменьшаться, а ток, соответственно, плааавненько увеличиваться, а тело при этом будет упорно совать пальцы в розетку, то тогда появится заметная разница между УЗО 10 и 30 мА: разница во времени отключения будет соответствовать темпу нарастания тока.

Второй момент - при наличии исправного защитного зануления ни номинал УЗО, ни даже само его наличие или отсутствие не оказывает существенного влияния на электробезопасность при косвенном прикосновении к электроприборам класса защиты 1, к коим относятся и СМ, и ПММ, и водогреи.
УЗО в таком случае подстраховывает на такие, в общем-то маловероятные случаи, как "шпион открутил контрогайку" (откусил РЕ), а также случай прямого прикосновения (замена необесточенной розетки). Так что нормативных 30мА вполне достаточно.
Вот на свободные розетки с/у, в которые могут включаться приборы класса защиты 2 (или даже 0), не имеющие защитного зануления, имеет смысл ставить УЗО на 10мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Timans написал :
Он прав?

В правилах сказано не более 30 мА. По информации из разных источников, включая производителей УЗО, не отпускание начинается при 5-10 мА.

Ваше право выбирать какой ток Вы допускаете чтоб долговременно проходил через тело при неисправностях в электрике, до 29,9... мА при УЗО 30 мА или до 9,9... мА при УЗО 10 мА.

Так же Вам выбирать какой величиной тока ограничить долговременную электролитическую коррозию стальных труб, внутренностей водогрея, стиралки, посудомойки и т. п. при повреждннии ТЭНов.