Как оно измеряет ток утечки: сумма токов по L минус ток по N? И срабатывает по разности.
То есть, трехфазную нагрузку после него нельзя включать?

Вопрос чисто теоретический - трехфазного ввода у меня нет и не предвидится.

Просто сумма токов 4-х полюсов.

После него можно и однофазную, и двухфазную и трехфазную нагрузку юзать

Ввод 3-х фазный. УЗО 4-х полюсное. Замыкание рабочего ноля на землю - УЗО срабатывает. Подключение 3-х фазной нагрузки 14 кВт без рабочего ноля (треугольник) УЗО НЕ срабатывает.
УЗО в корзину???

Черепашкин написал :
сумма токов по L минус ток по N?

Причём "геометрическая сумма", т.е вы можите включить 1-но фазную нагрузку, 3-х фазную "звезду", 3-х фазный "треугольник".

vasily1980 написал :
УЗО НЕ срабатывает.

Не срабатывает "тест"?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Solovey написал :
Просто сумма токов 4-х полюсов.

Причем, алгебраическая (т.е. с учетом направления тока) сумма мгновенных значений в каждый момент времени.

Или

Smily написал :
"геометрическая сумма"

для нормальных синусоидальных токов.

vasily1980 написал :
Ввод 3-х фазный. УЗО 4-х полюсное. Замыкание рабочего ноля на землю - УЗО срабатывает. Подключение 3-х фазной нагрузки 14 кВт без рабочего ноля (треугольник) УЗО НЕ срабатывает.

УЗО работает правильно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily написал :
Не срабатывает "тест"?

"тест" срабатывает и рукой за фазу (случайно) срабатывает. УЗО 100 мА

vasily1980 написал :
"тест" срабатывает и рукой за фазу (случайно) срабатывает. УЗО 100 мА

А что тогда

vasily1980 написал :
УЗО НЕ срабатывает

vasily1980 написал :
УЗО работает правильно.

а как же "геометрическая сумма" токов по всем полюсам и как оно определит утечку по фазе если в треугольнике ноль не задействован?

Smily написал :
А что тогда
Цитата:
Сообщение от vasily1980
УЗО НЕ срабатывает

Не срабатывает при подключении 3-х фазной нагрузки без рабочего ноля

vasily1980 написал :
Не срабатывает при подключении 3-х фазной нагрузки без рабочего ноля

УЗО включается? Нагрузка работает? Кнопка тест вызывает сработку?

Smily написал :
УЗО включается? Нагрузка работает? Кнопка тест вызывает сработку?

ДА

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

vasily1980 написал :
а как же "геометрическая сумма" токов по всем полюсам

С учетом того, что токи в линейных проводах сдвинуты по фазе на 120[sup]о[/sup] друг относительно друга, их сумма в трех полюсах УЗО равна нулю, если только нет утечки "на сторону".
Вспомните: при симметричной трехфазной нагрузке с нулем (Y), ток в нулевом проводе равен нулю.

vasily1980 написал :
как оно определит утечку по фазе если в треугольнике ноль не задействован?

Как только возникнет утечка с любого провода, прошедшего УЗО "на сторону" сумма токов по полюсам станет равной величине утечки, и по достиждении утечкой порога срабатывания УЗО, УЗО отключится.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vasily1980 написал :
ДА

И что тогда вас смущает?
Что тогда "не работает"?

Smily написал :
И что тогда вас смущает?
Что тогда "не работает"?

Все работает тьфу-тьфу тьфу.
Смущает упертость жековского электрика утверждающего, что при подключении трех фазной нагрузки на треугольник УЗО обязано сработать. Пойду организовывать ваканьсию электрика в жеке.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

vasily1980 написал :
Пойду организовывать ваканьсию электрика в жеке.


"Не стреляйте пианиста, мальчик играет как умеет"

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

А еще ентот "электрик" очень настойчиво предлагал свои услуги по исправлению косяков после электриков-строителей.

vasily1980 написал :
А еще ентот "электрик" очень настойчиво предлагал свои услуги по исправлению косяков после электриков-строителей.

Да... таких "деятелей" очень много

Спасибо всем ответившим . Задал вопрос на форуме, а потом, пока ехал в метро домой, сам догадался. Понравилось, что на этом форуме правильно ответили (до этого поискал ответ в интернете и на других форумах какой-только ерунды не прочитал ). Так что нечаянно получилось проверить грамотность участников

Kamikaze написал :
для нормальных синусоидальных токов.

Для токов с "ненормальной" синусоидой в основном тоже. Всё (кроме постоянного тока) раскладывается на гармонические и симметричные составляющие. Основной вопрос - насыщение магнитопровода дифтрансформатора, если говорить о постоянной составляющей.

Kamikaze написал :
Причем, алгебраическая (т.е. с учетом направления тока) сумма мгновенных значений в каждый момент времени.

Не то же самое? Векторное представление - тот же ананас, но в профиль