Anat78 написал :
механику очень легко проверить, поключаете на один полюс переменку пару вольт, чтобы давало 100-300 ма и должно сработать, электронное не сработает.
Зачем такие сложности, если можно обойтись батарейкой с парой проводков?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
DrPilman написал :
у ABB все УЗО только электронные
скорее с точностью до наоборот.
Кстати, сейчас в Европе модно применять УЗО, которые отключаются когда напряжение питания пропадает. Есть такие электронные УЗО.
Kamikaze, спасибо. Совсем запутался. У Hager в каталоге не указано - электроника или электромеханика. С ABB такая же засада. Был вчера на рынке, продавец сказал, что у ABB все УЗО только электронные
Slawa написал :
Насчет приборчиков - игрушки классные. Может, кто в курсе - а есть уже официальная методика тестирования УЗО? В смысле, не по рекомендациям изготовителей, а по ГОСТ?
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96). "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".
Вот что мне ответили на сайте ABB Контактстроймаш (официальный дистрибьютор концерна ABB в России)
УЗО серии F370 - электромеханическое, типа А !
Электронные устройства - называются Дефференциальными реле, например RD1, тип А .Такие устройства работают с тороидальными трансформаторами.Данное реле имеет регулируемую чувствительность и время срабатывания.
Slawa написал :
2All: Насчет того, почему переходят на тип "A" - думается мне, это вызвано широким распространением симисторов и оптосимисторов. Помнится мне, что некоторые типы симисторов самопроизвольно (без сигнала на управляющем электроде, например, повышенным напряжением) включаются именно что только в одном направлении. Но могу и соврать за давностью лет - поправьте.
Опять таки на небезизвестном сайте, последние две диаграммы
семисторы прекрасно уживаются с АС.
Читал, думал, ел анальгин, опять думал (понравилось). Да, в случае медленного нарастания постоянного тока утечки и в случае отсутствия тока нагрузки (он размагничивает), соизмеримого с током утечки, возможно повышение порога срабатывания АС УЗО. Насколько вероятна такая ситуация на практике, предсказать не возьмусь.
filvik написал :
А батарейка если попал правильно с первого раза сработает, если несработало имитируй 50Гц сработает
filvik, честное слово, твою бы энергию да в мирных целях!
Убедил, отключает. Но при токах утечки больших, чем в "правильном" направлении.
2All: Насчет того, почему переходят на тип "A" - думается мне, это вызвано широким распространением симисторов и оптосимисторов. Помнится мне, что некоторые типы симисторов самопроизвольно (без сигнала на управляющем электроде, например, повышенным напряжением) включаются именно что только в одном направлении. Но могу и соврать за давностью лет - поправьте.
Slawa написал :
Может, у тебя УЗО типа "А"? Иначе чудеса. Фокус в том, что срабатывание механики происходит в результате суммирования магнитного поля магнита и катушки. То есть в одном полупериоде синусоиды поля складываются, в другом - взаимно гасятся. Важно направление тока в катушке - посмотри на схеме, как это происходит, и можно ли заставить классическое ЭМ АС УЗО работать от любой полярности. На выходе диф. трансформатора действительно будут импульсы от любой полярности тока нагрузки, но они будут задавать РАЗНОЕ направление тока в катушке.
Сделай проще возми транс и подай через диод переменку, а на вторичке
с нагрузкой посмотри- будет опять синусоида (малехо несимметричная).
Магнитопровод накапливает энергию затем отдает.
А батарейка если попал правильно с первого раза сработает, если несработало имитируй 50Гц сработает.
Насчет приборчиков - игрушки классные. Может, кто в курсе - а есть уже официальная методика тестирования УЗО? В смысле, не по рекомендациям изготовителей, а по ГОСТ?
filvik написал :
Купил батарейку попробовал УЗО срабатывает от любой полярности.
Может, у тебя УЗО типа "А"? Иначе чудеса. Фокус в том, что срабатывание механики происходит в результате суммирования магнитного поля магнита и катушки. То есть в одном полупериоде синусоиды поля складываются, в другом - взаимно гасятся. Важно направление тока в катушке - посмотри на схеме, как это происходит, и можно ли заставить классическое ЭМ АС УЗО работать от любой полярности. На выходе диф. трансформатора действительно будут импульсы от любой полярности тока нагрузки, но они будут задавать РАЗНОЕ направление тока в катушке.
filvik написал :
Попробовал как на сайте UZO.RU самый первый их пример с диодом
написано АС срабатывать не будет, а оно срабатывает.
Корректнее устроить длительную полупериодную утечку и плавно повысить её до порога срабатывания. Есть подозрение, что для УЗО типа А и типа АС эти пороги будут существенно различаться.
УЗО - дополнительная "линия защиты", она вступает дело при отказе основных: пробое изоляции и нарушении PE/пробое второй изоляции.
А отказ схемы управления мощным БП - вполне реальная ситуация.
Вырождение моста в полупериодную схему в маломощных БП - тоже не сверхневероятно.
filvik написал :
И приведенные Вами зарядники для мобильников и мобильники- все имеют металлические корпуса и подключаются евро вилкой с РЕ.
При чём здесь вилка с PE ? Зарядник втыкается в любую розетку.
Корпус у зарядника пластик, и у телефона пластик (правда не рассчитаный на 220) со всякой там металлизацией и тд, и еще частенько корпуса гнезда наушника можно рукой коснуться.
BV написал : 2filvik
Очень часто пробой на корпус возникает вследствии сгорания или какого-то повреждения, и тогда можем запросто получить один полупериод...
И приведенные Вами зарядники для мобильников и мобильники- все имеют
металлические корпуса и подключаются евро вилкой с РЕ.
Просьба была что-нить реальное.
Для АС полярности не существует (все таки переменка).
Купил батарейку попробовал УЗО срабатывает от любой полярности.
С одним ньюансом срабатывает или спервого тычка или со второго
независимо от полярности, ну нет гальванической связи между диф.
обмотками и обмоткой питающей исполнительный механизм.
Попробовал как на сайте UZO.RU самый первый их пример с диодом
написано АС срабатывать не будет, а оно срабатывает.
И почему -бы ему не срабатывать, отрезал диод одну полуволну
напруга стала 110В и 50ГЦ , магнитопровод все посадил на динамический
ноль и для исполнительной обмотки ровным счетом ничего не изменилось,
ну маленько кривоватая синусоида подкатила, нужный кусок полуволны для сработки есть - вот и срабатывает.
2BV
Кстати или нет, земля (защитный ноль), может на протяжении от ввода до щитка соединяться через винтовое соединение или нет? Слышал что у нас сейчас начинают счетчики ставить на улице на стене дома, т.е. ввод и соответсвенно PE должен начинаться на улице, а распределительный щиток будет стоять уже в доме. Получается что на улице первый щиток, в нем на винтовом соединении прикручен провод защитного нуля и заканчивается он во втором внутреннем щитке на клемнике куда и подключаются земляные провода до розеток. Правильно?
Честно говоря пробовал пару раз, но на полярность не обратил внимания, между первым и вторым испытанием прошло пара минут, дочка болеет и не дает спокойно вздохнуть, поэтому все в торопях. На сколько я понял для меня главное было узнать электроника это или механика. Так как о исполнении нигде ничего не говорится.
Еще одна мысль о презервативах... у меня сейчас заземления или зануления нет никакого. Хотя в половину розеток заведено три провода в надежде, что земля будет. Живу я в частном доме не мне принадлежащим и построенным где-то лет 15-20 назад.
Мой вариант я обсуждал в теме "Помогите скомпоновать распределительный щиток"
Вчера вечером попробовал батарейку для своего УЗО ABB 30мА /40 А - срабатывает. Кроме ABB типа А я найти ничего не смог, поэтому и купил. До установки стиралки есть еще время - буду искать.
Я и искал, в основном, по Чип и Дип. Пока не глянулось.
Насчет защиты 20 Ватт я пытался вставить свои 5 копеек, но тему прикрыли - смотри "поставить автомат на нулевой провод". Впрочем, для себя я эту проблему решил - защита 0,25 Ампера достаточно эффективна...
Slawa написал :
И удовлетворяющая требованиям ПУЭ защита от сверхтоков, однако
Помнится, мы ни к чему разумному не пришли, обсуждая вопрос о выборе номинала автомата для цепи с двумя 16А розетками, в одну из которых втыкается 2200 Вт электрочайник, а во вторую 20 Вт галогеновая настольная лампа.
Я, возможно, рассмотрел не все модели, но искал и не нашел производителей этих выключателей, гарантирующих работу этих устройств при КЗ - вдруг успеют "спечься". Искал тщательно, так как всерьез рассматривал их установку, искал номиналы поменьше 10 Ампер. Кстати, у них и линейка номиналов не слишком широкая, мягко говоря.
BV написал : 2Slawa А чем не устриивают удлиннители с защитой на 10А (кнопка там такая)? Тем что в одном проводе только, или тем, что не всегда срабатывают?
Они не обещают защиты от КЗ (не предназначены).
Как ты верно заметил, они срабатывают не всегда.
Насчет только одного провода - на случай замыкания не фаза-ноль удлинителя, а, скажем, фаза-батарея неплохо иметь защиту в каждом проводе. Опять же, резерв.
2Arr: обыгрывается технический перевод английского слова "презерватив" на русский.
BV написал :
Проще сделать самому удлиннитель из ПВС 3*1.5, чем в барахло предохранители ставить, благо в магазинах полно, что на концы прикрутить...
Вот я не я буду, если именно так не делаю, именно ПВС 3*1,5. Но в него втыкается не менее сопливая гадость типа настольных ламп (0,35 меди), "активных колонок", "сетевых адаптеров" без схем, зарядок без предохранительных резисторов и так далее и тому подобное. А защита, между прочим, 16 Ампер... Нет уж, предпочитаю презервативы, и лучше два.
BV написал :
PS Я тут наблюдал как мощную СВЧ включили в такой китайский, да еще и сечение у него было как у провода елочной гирлянды - греющий кабель (правда не долго греющий), млин.
Угу. А вы наверно, решили, что я про предохранители в удлинителях для красного словца наплел... На рынке реально есть удлинители (что 2, что 3-ехпроводные), которые при включении 2 кВт буквально горят...
filvik написал :
Обижаешь - двойная изоляция без РЕ, не катит.
В самом мобильнике тоже двойная? .... или тройная?
Разбери как-нибудь китайскую зарядку на досуге...
Опять скажешь, обижаю - у тебя не китайская - хорошо - разбери тайваньскую
ВТБ! написал :
Кто тут разбирается в РЭА - я или вы?
Вы специалисты - вы и изобретайте подходящий отказ.
В качестве "жертвы" предлагаю мощный инвертор с отказом в схеме управления.
Или маломощный мост с частичным отказом и деградацией схемы до полупериодной.
Извините ВТБ не хотел обидеть, но я перебрал всю бытовую хрень и ничего не нашел подходящего. В промышленных применениях есть, в бытовухе
облом, а може я туплю.
Кто тут разбирается в РЭА - я или вы?
Вы специалисты - вы и изобретайте подходящий отказ.
В качестве "жертвы" предлагаю мощный инвертор с отказом в схеме управления.
Или маломощный мост с частичным отказом и деградацией схемы до полупериодной.
BV написал :
Ну мы тут выяснили, что всё же срабатывают от одной полярности батарейки...
И у этих таблеток прям-таки и выводов нет?
А на uzo.ru графики приводят что от одной полярности не моги.
У таблеток есть выводы, но битый мост пропускает переменку и что мы имеем
прикосновение прямое к фазе или нолю стандарт для АС (правда пред.
должен сгореть до того раз мост битый)
ВТБ! написал :
Пока это дополнительное условие обычно выполнено.
Это точно ..... даже если PE есть в розетке, то удлиннителей без земли вполне хватает.
PS Я тут наблюдал как мощную СВЧ включили в такой китайский, да еще и сечение у него было как у провода елочной гирлянды - греющий кабель (правда не долго греющий), млин.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.