собрал схемку
50 справа - подключение ванны
50 слева - выход на кухню: планируется подключение мойки,умываольник стиралки (штроба с другой стороны стены)
остались вопросы
1.подключение инстаояции использовать уголок 90 или вкорячить на 45
куда подключить трап
"отдушка" - переход на 50 вертикальная труба. будет ли достаточно и не будет ли слив ванны блоировать ее,
как вариант может слив ванны +трап сделать тройник между стояком и тройником на унитаз с выходом на 50
да стояк водоснабжения будет убираться и выводится в отверстие в стене - с обратьной стороны будет ставиться фильтр гребенка счетчик и т.д.
уровень пола будет подниматься на 12-14 см от того что сейчас
трубы канализации и водоснабжения плнируется оставить в тоннелях в стяжке предварительно обмотов изолоном и засыпав мелким керамзитом + гвл сврху
По букве закона, диаметр вытяжного стояка на крышу не может быть меньше диаметра стояка канализации. В принципе, с вероятностью 50Х50 можно предположить, что 50й диаметр справится с обеспечением уравновешивания давлений в системе. При одновременном (гипотетически) спуске всех шести унитазов, срыв гидрозатворов в ванных будет без сомнения. По поводу схемы подключения и организации "отдушки" ...это не выдерживает ни какой критики! Мало того, что стояк уже заужен более чем в два раза, то ,и при сливе из ванны, вентилирование всей системы всего дома будет прекращено. ....монстроподобное хрюкание, булькание и отрыжка каналии будут "радовать" Вас ежедневно
существует ли в прирооде центрльный тройник - в моем случае он влево 110 вправо 50 ввверх 110
на 4 выхода влево 110 вверх 110 (ревизия) вправо 50 подключени ванны и вперед 50 для отдушки ???
искал такие не могу найти или вариант только hand made ваять
1) Присоединение инсталяции к лежаку лучше через косой тройник
2) Фановую трубу ф100 никак не меньше
3) необходим больший уклон на трубу ф50 от ванны и умыльника
4) Переход 50х100 лучше чуть вверх поднять
5) Трап вы какого диаметра хотите ставить?
Vlad_NN написал :
может стоит вот так переделать??
Я развернул бы по часовой стрелке на 90 градусов тройник с ревизией 110/50/110 /110, выходом 110 к стене. Инсталяцию выдвинуть в перёд на 5см. В горизонтальный выпуск 110 через косой тройник и колено 45 градусов принимаем инсталяцию в прямой выход косого тройника подключаем воздух 110 трубой. И всё это спрятано за инсталяцией. В выход 50мм через косой тройник и колено 45градусов принимаем мойки,умываольник стиралки, в прямой выход косого тройника вставляем второй косой и колено на45градусов принимаем ванну, душ, в прямой выход второго косого тройника принимаем трап. В итоге получается фигура по 50мм трубе прямо трап в право ванна слева кухня назад 110 принимает унитаз и воздух.
2Vlad_NN А ПЭ канализацией у вас не работают (Геберит, Вавин, Костилен, Акатерм),из ПЭ фасонины можно любую фигуру сварить с любыми выходами по нужным вам углом.
провел исследование - вечером видимо когда потребителей услуги (канализация) много со стояка постоянно идет испарение - обрвтный клапан я так понимаю нужен для притока воздуха в стояк ... тогда при отсутствии вытяжки испарения тз стояка будет травить там где тонко?
или я неправильно понимаю функционирование???
вопрос с организацией вытяжки решил - оставил 110 и спрятал в стену )))
возник вот какой вопрос как организовать стяжку поверх канализации 110 трубы та что на фотках подводж к унитазу...труба 110 стяжка максимум 13см -надо делать какой то армирующий каракас иначе плитку не положишь
подскажите что нибудь дельное