Есть ли ограничение на установку розеток возле газовых котлов? В ПУЭ-7 только про газопроводы нашёл. Часто встречается расстояние 0,5 м, но чем оно обусловлено не ясно.
danilamaster написал :
А мне в горгазе сказали не менее 0.5 метра между газовым оборудованием и розеткой( или электронным оборудованием питаемым от сети ).
я думаю это из соображений безопасности,так как насколько я знаю газовые трубы (в жилом помещении) могут находится под отрицательным напряжением (в случае пробоя вводных изоляторов на трубопроводах выходящих из земли).
Я думаю лучший вариант спросить в местном Горгазе о растояний до розетки.
Розетку я поставил. 20 см . от предполагаемого места котла.
Осталось регулировать расстояние передвижением котла.
Ребята, честно вам скажу, по секрету, что все стабилизаторы - это полная туфта и разводилово на бабки. Если сгорит стаб, а сгорают они очень часто, он может и унести за собой котёл. Да и медленные они слишком, но это только стабы, на основе шагового двигателя, коих сейчас большинство.
Какой выход? - ставьте хорошую защиту от бросков напряжения. Электроника котла сама для себя нормально стабилизирует внутренне напряжение. А защита будет отрубать при повышенном или пониженном напряжении сети.
Daimonn написал :
Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет,
А мне в горгазе сказали не менее 0.5 метра между газовым оборудованием и розеткой( или электронным оборудованием питаемым от сети ).
я думаю это из соображений безопасности,так как насколько я знаю газовые трубы (в жилом помещении) могут находится под отрицательным напряжением (в случае пробоя вводных изоляторов на трубопроводах выходящих из земли).
Я думаю лучший вариант спросить в местном Горгазе о растояний до розетки.
КПД написал :
Разряд от молнии без проблем пробивает воздушный зазор даже выкл. автомата, а вкл. не успевает сработать. Есть конкретные примеры
Это Вы спуститесь со своих недосягаемых высот на землю. Для фирм -производителей и сервисных центров достаточно одной фразы в документации на котёл\гарантийном талоне: "гарантия теряется при первом запуске котла (пуско-наладочных работах), произведенном неавторизованным сервисным центром" или пунктом "условия постановку на гарантийное обслуживание"
P.S. Извиняюсь за резкость, но для всего мира достаточно этих фраз, а для нашего человека нет ничего невозможного и никак от него не отобьёшься, если он что-то решил. Даже доставка котла домой в полностью разобранном виде и без инструкции для сборки. Все равно соберёт и запустит. И микроконтроллер прошьет.
ОТ стабилизатора для ПК может пострадать и плата. В продаже есть множество бесперебойников и стабилизаторов (500 Вт от 1000 р.) которые можно и нужно использовать с газовыми котлами. При подключении котла через стабилизатор есть свой нюанс. Разряд от молнии без проблем пробивает воздушный зазор даже выкл. автомата, а вкл. не успевает сработать. Есть конкретные примеры. По этому можно ставить молниезащитные автоматы(вставки), они имеют специальное устройство отводящее разряд на землю.
Ещё раз: не-а. Для того, чтобы пользователь не мог самостоятельно подключить котел, применяется несколько иная "защита от дурака", а именно, запрятывание электрического провода во внутренности котла, причем, с таким расчетом, чтобы его можно было вытянуть только сняв переднюю крышку. её все равно снимают при проведении пуско-наладки. А отсутствие вилки - это, извиняюсь, Ваши домыслы.
Mazaika написал :
Планирую также Установить Бесперебойник. От ПК.
Кроме обеспечения работы котла, он обеспечит Защиту от перенапряжений во внешней цепи .
От ПК на газовые котлы подходят только смарт-УПС-ы с чистой синусоидой ...... цены от 10 тыр
самые дешевые типа ippon чуть меньше........
На остальные даже и смотреть не стоит, если и запустится котел , со временем(весьма небольшим) циркуляционный насос загнется
Михалыч написал :
Это сделано не для того о чём Вы думаете.
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит...
Настенники практически все "фазозависимые" - "запускальщики" даже у тех котлов что с вилками метят фазу маркером на вилке, розетке и стабилизаторе, мне, например, даже крышку у розетки "вверхногами" перевернули из-за того что в нужном положении вилка в розетку не лезла
Daimonn написал :
Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка.
ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Спасибо. Я так и хочу сделать. Поставить автомат на 6 Ампер в распредщитке (уже купил) и провести от него ОТДЕЛЬНОЙ линией провод к котлу,
а розетку поставить на расстоянии ) 0,5 метра с ножевой вилкой (розеткой),
у которой невозможно перепутать Фазировку. Просто потому , что её по другому не воткнёшь. Планирую также Установить Бесперебойник. От ПК.
Кроме обеспечения работы котла, он обеспечит Защиту от перенапряжений во внешней цепи .
Михалыч написал :
Это сделано не для того о чём Вы думаете.
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит...
Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка.
ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Михалыч написал :
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем.
Вот блин, а я то не знал, купил газ плиту, с электродуховкой, а там такая штука-вилки нет, ну, я не долго думая, пошел в магаз и купил вилку, даже и не подумал, что это, как раз от меня защита
AlexMax написал :
Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом.
Это сделано не для того о чём Вы думаете.
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит...-
Михалыч написал :
Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы
У меня такая хрень стоит на всю квартиру, в том числе, и на котел. Дорого? Да. Зато я спокоен и за телевизор (42 дюйма LCD, и за компьютер, холодильник, сплит...). У соседей такого нет и совсем недавно (прошлой зимой) они в одну ночь остались без телевизора (3х штук), холодильника, всех зарядок на мобильные - всего того, что было подключени к сети и работало\стояло в ждущем режиме.
ИМХО. Гораздо спокойнее вытащить вилку из котла и ковыряться в нём, не задумываясь о том, что-то захочет включить чего-то включить.
А! Вы предлагаете поставить УЗО рядом с котлом? А как же насчет соплей? Вместо аккуратной розетки получаем целый коробок с рядом выключателей/переключателей. Коммутационная станция в действии!
Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы... Без услуг электрика уже точно не обойтись... -
Чисто по нашему- создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать!
*abс* написал :
УЗО вообще не срабатывает на КЗ, для этого, до него ставится автомат, на нужный Вам ток. А тот ток, на который рассчитанно УЗО, это просто ток, который оно может выдержать, автомат должен быть равен или меньше этого тока. Или, как говорит уважаемый dmvt1, поставить дифавтомат, но это дороже, чем УЗО+автомат, притом сильно.
Извиняюсь, я не электрик. Да, я имел ввиду дифавтомат.