#1387852

VPK написал :
проводники(перемычки), которыми соединены снизу все автоматы действительно слегка поплавившись. (Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.)

Если перемычки оплавлены то затяжка не поможет, нужно отключить питание, отсоединить перемычки и зачистить как сами перемычки так и клеммы автоматов, если требуется перемычки поменять. Лучше сразу и автоматы на современные поменять.

Так же, предварительно обесточив, поменяйте местами нейтральный и защитный проводники стиралки, предварительно проверив, как сказал avmal правильность подключения в розетке.

avmal написал :
Я надеюсь вы не будете так поступать?

Безусловно!
Проверю розетку, если правильно, то поменяю местами в щитке. Позже отпишусь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VPK написал :
то есть перепутан ноль с заземлением? Надо их поменять местами?

Да, если в розетке подключено правильно.

VPK написал :
видно, что соседская стиралка подключена: и ноль и заземление прикручены к железу под один винт(справа)

Я надеюсь вы не будете так поступать?

Провод не знаю как называется, но похож на ПВС.
Ещё раз опишу назначение автоматов, а то запутались совсем! To Alipapa:
На данную квартиру идет ТРИ крайних СПРАВА автомата. Самый правый(крайний) поставили на стиральную машину(одна розетка). Два перед ним - были стандартно. Выбивает ТРЕТИЙ СПРАВА. Четвертый справа - это на другую квартиру. На фото плохо видно(снимал фотиком), но фаза подходит снизу на ТРЕТИЙ справа, затем стоят снизу перемычки проводом на второй справа и от второго на третий.
То ailcat, avmal: то есть перепутан ноль с заземлением? Надо их поменять местами?
Кстати там видно, что соседская стиралка подключена: и ноль и заземление прикручены к железу под один винт(справа)

Легче все там убрать и сделать по-новой . Нормально и правильно.
А провод там на машинку - ПВС?

Где они такие "атоматы" то нашли. Уж лучше ИЕК.

И ещё - может быть, четвёртый, а не третий справа выбивает?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VPK написал :
Вот фотка.

Не очень-то у вас там и разберешься ... Видно только, что рабочий ноль прикручен к железу щита, а защитный ноль на законную клемму рабочего.

Предположения относительно нагрева расцепителя из-за плохого контакта, скорее всего, не являются объяснением причины выбивания. Возможный и самый вероятный вариант - тот автомат, который выбивает (3-й справа) не часть квартиры питает, а через него приходит фаза на 2-й и 1-й справа. Ну и возможно, что причина не в стиралке, либо стиралка включена не в ту розетку.

Вот фотка. Ошибся только в количестве автоматов на квартиру. Не три, а два.
1 - мал.комната, коридор, ванная и туалет
2 - кухня и большая комната.
Выбивает первый.

Ок, ребята. Рисовал по памяти. В понедельник сделаю и выложу фото.Раньше никак.

avmal написал :
преследует мнение

меня тоже, если не учитывать то, что АЕ при не затянутой клемме "жарится" от работы СМА, а может она ещё и с сушкой. Ну так киловатт на 3,5-4.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VPK написал :
Вот набросал от руки.

А можно вместо рисунка фотографию, а то меня преследует мнение, что вы неточности допустили при воспроизведении натуры.

VPK написал :
(Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.)

Попробуйте подтянуть мож и из-за этого...

То avmal УЗО там и в помине нет!

То Посититель А вот проводники(перемычки), которыми соединены снизу все автоматы действительно слегка поплавившись. (Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.)
Если окажусь рядом, попробую фото сделать. С нейтралью я тоже ничего не понял

То ailcat Квартира разделена автоматами на три зоны, причем не зависимо розетки это или свет. 1-спальня(розетки, свет), туалет(свет), ванная(свет)
2-коридор(розетка и свет) и кухня(свет)
3-большая комната(розетки и свет).

VPK написал :
Вот набросал от руки. А автоматы черные такие, советские.

С нейтральным проводником и защитным проводником, особенно защитным не понятка. Если клеммы изолированы от щита, слева от автоматов, куда подключен защитный проводник, то это может быть изолированая нейтраль после щетчика, то есть опасное подключение. Это предположение, желательно фото выложить. Левый автомат выбивает скорей всего из-за того, что на нижней клеме куда заведены 2 проводника плохой контакт, происходит нагрев терморасцепителя автомата и он срабатывает. Попробуйте аккуратно сбоку корус первого автомата возле нижней клеммы, если плохой контакт то и без пробования можно увидет обуглившуюся изоляцию возле нижней клеммы.

avmal написал :
Не слышно от вас ни слова про УЗО. Его нет?

Откуда там УЗО взяться.

VPK написал :
Машину изначально подключала аварийная бригада(?)

VPK написал :
А автоматы черные такие, советские.

1) перепутали ноль с землей (если я правильно понял, то висящая между автоматами пластина - и есть нулевой провод, а корпус щитка - "земля"). В итоге в плюс к потреблению стиралки по цепи стал протекать уравнительный ток (в нескольько ампер, а на длинном кабеле - и десятков ампер) - в итоге он суммируется с реальной нагрузкой квартиры и выбивает автомат в этажном щитке.

2) просто перегрузили этажный автомат, "прицепив" стиралку к розеточной цепи (??? В вашем случае в этажном щите 1 автомат, на 16/20А, должен быть на розетки и свет; второй, на 25/32А ток - на электроплиту. Потому что если их три - то параллельно запитанные в квартире автоматы должны были бы вырубать "розеточный" автомат, а не освещение). Допустим, стиралка потребляет 12А, плюс воткнутые в розетки электроприборы и свет еще 12А - и этого уже за глаза, чтобы через несколько минут выключился 16-амперный автомат в этажном щитке.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VPK написал :
ноль прикрутили к металлическому основанию(?) на которых крепятся автоматы, а заземление к какой то металлической пластине размером прим. 4х1см, к которой прикручен какой то проводник(уже был),

С точностью до наоборот надо.
Не слышно от вас ни слова про УЗО. Его нет?

Вот набросал от руки. А автоматы черные такие, советские.

VPK написал :
Поставили еще один автомат на 25А

и притом наверное ИЁК или подобное, а 25А нормально для аварийной бригады, лепят то шо есть, дебилы.

VPK написал :
Сам автомат запитали: фазу от тех трех автоматов

VPK написал :
Так вот выбивает автомат не стиральной машины(25А), а один из трех идуших на квартиру(свет). ПОЧЕМУ?

возможно на стиралку подключили после АВ 16А, а не до него

Пожаловалась мне знакомая, что у нее выбивает автомат, когда включена стиральная машина. Машину изначально подключала аварийная бригада(?) (кто то знакомый). От стиралки проведен отдельный провод к щитку. В щитке квартира разделена как бы на три зоны, каждую из которых защищает автомат на 16А. Поставили еще один автомат на 25А(?) и подключили к нему стиралку. Сам автомат запитали: фазу от тех трех автоматов(они все в паралели), ноль прикрутили к металлическому основанию(?) на которых крепятся автоматы, а заземление к какой то металлической пластине размером прим. 4х1см, к которой прикручен какой то проводник(уже был), и которая висит в воздухе между автоматами!(я в шоке). Так вот выбивает автомат не стиральной машины(25А), а один из трех идуших на квартиру(свет). ПОЧЕМУ?