Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1375485

Уважаемые СПЕЦЫ, проконтролируйте схему щита.
Начертил ее сам со слов электрика.
Особо интересует правильность коммутации заземления
в щите.
Спасибо!

нормально, краткость сестра таланта, но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ
на кондиционеры и стиралку провод 3х2,5.
ИМХО холодильник через диф не надо.
Дом новый или модерн, стояк адекватный ?

но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ
И я тоже так подумал., по этому и спросил.
Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового
заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение
о заведении 2-ух жильного кабеля.
Про холодильник понял, явный косяк!
Спасибо!

=ТимохА= написал :
но состояние общедомового
заземления вызывает опасение

Сделайте ревизию. Делов-то, купить крепежа на развес, договориться с электриком, чтоб прошёлся по этажам и сделал ревизию + заглянул в подвал.

=ТимохА= написал :
Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового
заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение
о заведении 2-ух жильного кабеля.

заводите трёх жильный, страхи имхо преувеличены

=ТимохА= написал :
Про холодильник понял, явный косяк!

не косяк, просто я так не делаю, при настоящем РЕ ему диф не нужен

А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата
будет считаться разрывом РЕ?
Или сделать отвод опрессовкой?

=ТимохА= написал :
А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата
будет считаться разрывом РЕ?
Или сделать отвод опрессовкой?

низзя, РЕ тянется от щита!
А какое сечение вводного?

12кв.

=ТимохА= написал :
12кв.

не знаю такого сечения 12 кв.мм , 10 и 16 знаю.
Вас допрашивать с пристрастием?
Ввод двух, трёхжильный? Возможность кинуть трёхжилку или отдельно РЕ есть?

аматор1 написал :
так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ

Нельзя - это нельзя, как бы ни получилось.

Соррюшки! конечно 10кв. ВВГнг.
Прокинуть дополнительно одножильный кабель
до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв.
Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая? ИМХО.
Может можно ограничится разделением в собственной
квартире и положиться на диффзащиту?

=ТимохА= написал :
Соррюшки! конечно 1кв. ВВГнг.

чавой, может 10 кв.мм.

=ТимохА= написал :
Прокинуть дополнительно одножильный кабель
до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв.

кидайте

=ТимохА= написал :
Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая?

это абстрактное умозаключение?

=ТимохА= написал :
Может можно ограничится разделением в собственной
квартире и положиться на диффзащиту?

тогда РЕ лучше забыть

Умозаключение только по внешнему виду, сфотаю-выложу.
А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием
ЖЭКовского электрика-пьющий.
По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным
по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.
Извините за сумбур я далекий от электрики человек

=ТимохА= написал :
А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием
ЖЭКовского электрика-пьющий.

случаи отгорания ноля были? нет - карашо. было - нада посмотреть.
Но у вас дом с электроплитами должно быть нормально. На крайняк пригласите качественного (не синего) электрика. Разве это проблема. Вам же схему кто-то насоветовал.

=ТимохА= написал :
Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.

не редкое явление, просто нада сделать протяжку и всё

=ТимохА= написал :
По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным
по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.

это ничего вам не даст

аматор1 написал :
так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ

СОРРИ , ввёл в заблуждение, это же не частный дом и ВЛ.
Только третий провод от щита.
пост №7 откоректировал, ведь в этажном щите стоит ограничивающий АВ. Только третий провод

Поставлю вопрос по другому.
Какую схему проводки выбрать
Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью
колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе
или собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?

=ТимохА= написал :
Какую схему проводки выбрать

вот такую

=ТимохА= написал :
Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью
колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе

дополнив её таким

=ТимохА= написал :
собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?

Поправил схему
Пойдет?

=ТимохА= написал :
Пойдет?

Угу, только провод РЕ на бойлер и горшковую от шины РЕ (а не с нейтрали) и на кондюки провод 3х2,5

На бойлер и на санузел PE надо брать с шины PE, а не N.

2=ТимохА=
Плиту "вынесите" из под общего УЗО.
Автоматы желательно В.
Вы уверенны что вам разрешат поставить на ввод 63А?

Smily написал :
Плиту "вынесите" из под общего УЗО

точно! а то совсем без "светы" можете остаться, поставьте вместо 2Р на плиту дифф от АВВ, подключив его сразу после вводного АВ

Все рекомендации приняты! Приятно иметь дело с профи.
На счет плиты.
Какова причина выноса из под общего узо?
Настолько велика вероятность утечки тока?

Может, до кучи и стиралку вынести?

=ТимохА= написал :
На счет плиты.
Какова причина выноса из под общего узо?
Настолько велика вероятность утечки тока?

бывает, не смертельно, но в сумме утечек больше половины.

=ТимохА= написал :
Может, до кучи и стиралку вынести?

не нужно с ней проблем меньше обычно.
пора закругляться, а то я уже путаюсь. Пятницо.

2=ТимохА=
Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.

Smily написал :
Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.

Для монтажника не знакомого с УЗО и не умеющего измерить ток утечки.
Да и ГОСТ не помешает вспомнить.