Все рекомендации приняты! Приятно иметь дело с профи.
На счет плиты.
Какова причина выноса из под общего узо?
Настолько велика вероятность утечки тока?
Поставлю вопрос по другому.
Какую схему проводки выбрать
Проверенный, протянутый стояк заземления но с возможностью
колхозинга его любым гореэлектриком т.к. находится в общем доступе
или собственная качественная электропроводка с фирменной диффзащитой?
аматор1 написал :
так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ
СОРРИ , ввёл в заблуждение, это же не частный дом и ВЛ. Только третий провод от щита.
пост №7 откоректировал, ведь в этажном щите стоит ограничивающий АВ. Только третий провод
=ТимохА= написал :
По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным
по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.
=ТимохА= написал :
А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием
ЖЭКовского электрика-пьющий.
случаи отгорания ноля были? нет - карашо. было - нада посмотреть.
Но у вас дом с электроплитами должно быть нормально. На крайняк пригласите качественного (не синего) электрика. Разве это проблема. Вам же схему кто-то насоветовал.
=ТимохА= написал :
Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.
не редкое явление, просто нада сделать протяжку и всё
Умозаключение только по внешнему виду, сфотаю-выложу.
А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием
ЖЭКовского электрика-пьющий.
По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным
по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно
соединен а не ответвление.
Извините за сумбур я далекий от электрики человек
Соррюшки! конечно 10кв. ВВГнг.
Прокинуть дополнительно одножильный кабель
до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв.
Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая? ИМХО.
Может можно ограничится разделением в собственной
квартире и положиться на диффзащиту?
аматор1 написал :
так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ
не знаю такого сечения 12 кв.мм , 10 и 16 знаю.
Вас допрашивать с пристрастием?
Ввод двух, трёхжильный? Возможность кинуть трёхжилку или отдельно РЕ есть?
=ТимохА= написал :
Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового
заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение
о заведении 2-ух жильного кабеля.
заводите трёх жильный, страхи имхо преувеличены
=ТимохА= написал :
Про холодильник понял, явный косяк!
не косяк, просто я так не делаю, при настоящем РЕ ему диф не нужен
но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ
И я тоже так подумал., по этому и спросил.
Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового
заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение
о заведении 2-ух жильного кабеля.
Про холодильник понял, явный косяк!
Спасибо!
нормально, краткость сестра таланта, но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ
на кондиционеры и стиралку провод 3х2,5.
ИМХО холодильник через диф не надо.
Дом новый или модерн, стояк адекватный ?