Доброго дня.
Помогите выяснить одну вещь:
Есть силовой щит в заводском цеху от которого питиается пол цеха. Задано оборудовать рубильник. Сказано ли где-нибудь в ПУЭ или СП о том каким он должен быть-обязательно с наружной рукояткой или может быть полностью спрятан внутри щита?
По логике-должна же быть возможность отключить подачу электричества экстренно.
Поставь выключатель нагрузки типа ВР32 с выносной наружной рукояткой, т.к. при экстренном выключении рубильника потянется дуга и он вообще может приварится и никакого отключения не будет. Вообще он предназначен для ремонтных целей для создания видимого разрыва и дальнейшей работе на отходящих линиях. Для аварийного откл. предназначены кнопки аврарийного оккл. воздейсвующие на независимый расцепитель вводного автомата. А чтобы рубильник стал главным аварийным выключателем он должен иметь дугогасительные камеры и соответствующую окраску - ркасное на желтом фоне, например что-то из Socomec
Выключатель нагрузки на 400 А. В заменяемом щите было ваполненно именно так-рубильник с ручкой снаружи. Если необходимости выводить ручку снаружи нет то буду стоять горизонтальные размыкатели (в приложении).
Щит и линия к нему защищены плавкими вставками на подстанции в 40 метрах от цеха.
Я вот и хочу прояснить прописана ли где-нибудь потребность в аварийном отключении?
Обязательно ли это либо достаточно аварийной кнопки на каждом агрегате?
Aleks12 написал :
Я вот и хочу прояснить прописана ли где-нибудь потребность в аварийном отключении?
Обязательно ли это либо достаточно аварийной кнопки на каждом агрегате?
точно не помню где, но ДА!
должна быть обеспечена возможность быстрого отключения!
или у меня Де-Жавю?
При пожаре например. К тому же от пожарной сигнализации необходимо обеспечить откл. приточной вентиляции. А вот насчет прописано надо у проектантов спрашивать по моему нет
Производство-паковочный цех торфозавода. Особых технологических причин нету.
А при пожаре это само собой-приточная вентиляция обрубается, дымовые люки открываются.